框架柱顶节点构造
yyh00071042
2005年12月04日 08:57:41
只看楼主

工程中遇到这样问题:地下车库,一层框架结构,二级抗震,柱砼C35,配筋二级钢25,锚固长度为775,1.5倍锚固长度为1163,框梁为1200*500,柱外侧钢筋按《混凝土结构设计规范》11.6.7中4款没水平段,请教是否必需设水平段?其余不搭接外侧纵筋伸至柱顶已达1.5倍锚固长度,是否仍伸至柱内侧钢筋处下弯?

工程中遇到这样问题:地下车库,一层框架结构,二级抗震,柱砼C35,配筋二级钢25,锚固长度为775,1.5倍锚固长度为1163,框梁为1200*500,柱外侧钢筋按《混凝土结构设计规范》11.6.7中4款没水平段,请教是否必需设水平段?其余不搭接外侧纵筋伸至柱顶已达1.5倍锚固长度,是否仍伸至柱内侧钢筋处下弯?
免费打赏
zyzl
2005年12月04日 10:59:17
2楼
不明白你说的什么意思?
不过怎么会没有水平段呢?节点的受力十分复杂,你把锚固长度作为考虑的主要目标,那节点受力是否考虑?柱纵筋在节点的受力是否考虑?另:二级抗震是不是要多考虑一下呢?
节点你认为是属于柱的还是属于梁的?如果你把这些东西想想,那你说应不应设水平段?
回复
yyh00071042
2005年12月04日 14:44:57
3楼

按规范不加水平段就够搭接长度了.
回复
geforcey
2005年12月04日 19:44:46
4楼
水平段0.4laE必须保证
回复
yyh00071042
2005年12月04日 20:32:35
5楼

这个不是锚固,是框架柱顶节点钢筋搭接,规范没见有明确规定啊!
回复
ltw96
2005年12月04日 22:42:30
6楼
满足条件了可以直锚
回复
zyzl
2005年12月04日 23:32:54
7楼
不行,在节点不行,
节点受力的啊-------你为了节那点钢筋一旦有事到时候看急的是谁
对了你节点配筋很多吗?如果很多的话,那也要找到充分理由才可那么做
回复
yyh00071042
2005年12月05日 22:06:31
8楼
那个工程完了,当时也有水平段只是短,现在看到规范想弄清楚!
回复
shazi2009
2009年03月06日 13:57:55
9楼
滚,:lol :lol :lol :lol :lol :handshake :call: :call:
回复

相关推荐