关于框架柱偏位
jsyzyyj
jsyzyyj Lv.2
2005年12月03日 21:15:54
只看楼主

一般情况下,如果框架柱偏位3CM左右,如何处理最经济,方便?

一般情况下,如果框架柱偏位3CM左右,如何处理最经济,方便?
免费打赏
zyzl
2005年12月03日 22:44:09
2楼
看柱子有多大,如果比较大的柱子,有时不考虑这个偏差,当然是在监理没抓到的情况下,所以楼主要说的细点啊
回复
jsyzyyj
2005年12月04日 18:06:14
3楼
框架柱为400MMx400MM,同时影响了关模板.哈哈,我就是监理!
回复
江南9527
2005年12月04日 18:57:57
4楼
监理工作失误为什么最后麻烦的还是我们设计啊。。。。烦
回复
ltw96
2005年12月04日 22:48:05
5楼
这不算什么问题,分两层(次)移回正确位置即可。比较起来柱子的垂直更重要。
回复
zyzl
2005年12月04日 23:15:23
6楼
柱子太小,这不好办,没想到监理会关心这种事,
不要随便的补强,这样不好,实在不行在柱头做个柱帽,然后核算一下,在上层适度的找回
回复
l.p.zhang
2007年04月17日 07:48:00
7楼
如果柱子偏位10cm呢?柱子为400mm×600mm,在400的方向偏位。柱子高2m
回复
jsyzyyj
2007年09月08日 21:44:32
8楼
哈哈!问题更大了!如何解决问题呢?看来事前控制是关键所在!
回复
eyang7984079
2009年04月04日 13:40:36
9楼
我现在还是技术员 不是总工 不过我们的柱子有很多偏位的时候,柱子、梁、允许偏差为8mm,可是多了一点就算了 超过2cm,我们的做法是凿毛 但是别漏筋 实在大于3cm 连路人都能看见上下不一致的 就问设计院 增大柱径
回复
zsptszjj
2009年05月14日 22:02:47
10楼
工地上很多这种情况,施工的素质是关键:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复

相关推荐

APP内打开