位移角大于规范,这种情况下,需要调整吗?
owen11111111
2010年08月18日 08:58:17
只看楼主

=== 工况 7 === Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 39 1 8607 154.54 146.81 1.05 4100. 8607 4.86 4.51 1.08 1/ 843. 1.2% 0.83

=== 工况 7 === Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
39 1 8607 154.54 146.81 1.05 4100.
8607 4.86 4.51 1.08 1/ 843. 1.2% 0.83
38 1 8423 149.89 142.51 1.05 3900.
8423 4.68 4.34 1.08 1/ 833. 0.1% 0.84
37 1 8255 145.43 139.03 1.05 3900.
8255 4.51 4.42 1.02 1/ 866. 0.1% 0.84
36 1 8061 141.18 134.05 1.05 3900.
8061 4.52 4.43 1.02 1/ 863. 1.6% 0.84
35 1 7957 138.52 130.60 1.06 3900.
7957 4.38 4.36 1.01 1/ 891. 2.3% 0.82
34 1 7735 134.40 126.43 1.06 4100.
7735 4.74 4.69 1.01 1/ 865. 1.2% 0.84
33 1 7539 129.96 121.96 1.07 4100.
7539 4.84 4.74 1.02 1/ 847. 0.9% 0.85
32 1 7358 125.43 117.44 1.07 4100.
7358 4.90 4.79 1.02 1/ 836. 0.4% 0.85
31 1 7168 120.84 112.88 1.07 4100.
7168 4.96 4.81 1.03 1/ 826. 0.2% 0.85
30 1 6980 116.18 108.30 1.07 4100.
6980 4.99 4.82 1.03 1/ 822. 1.1% 0.84
29 1 6793 111.50 103.10 1.08 3600.
6793 4.40 4.18 1.05 1/ 818. 0.7% 0.83
28 1 6534 107.35 99.09 1.08 4100.
6534 5.08 4.78 1.06 1/ 807. 0.4% 0.83
27 1 6315 102.54 94.51 1.08 4100.
6315 5.14 4.77 1.08 1/ 798. 0.7% 0.83
26 1 6104 97.68 89.93 1.09 4100.
6104 5.16 4.77 1.08 1/ 794. 0.1% 0.83
25 1 5896 92.78 85.35 1.09 4100.
5896 5.18 4.77 1.08 1/ 792. 0.6% 0.83
24 1 5693 87.85 80.75 1.09 4100.
5693 5.21 4.75 1.10 1/ 787. 0.7% 0.83
23 1 5490 82.89 76.17 1.09 4100.
5490 5.18 4.72 1.10 1/ 791. 0.9% 0.82
22 1 5293 77.93 71.61 1.09 4100.
5293 5.13 4.67 1.10 1/ 799. 0.9% 0.82
21 1 5096 73.01 67.08 1.09 4100.
5096 5.08 4.63 1.10 1/ 807. 1.1% 0.82
20 1 4897 68.12 62.59 1.09 4100.
4897 5.02 4.58 1.10 1/ 816. 1.2% 0.82
19 1 4698 63.28 58.14 1.09 4100.
4698 4.93 4.52 1.09 1/ 832. 1.5% 0.81
18 1 4496 58.52 53.74 1.09 4100.
4496 4.85 4.45 1.09 1/ 845. 2.9% 0.81
17 1 4301 53.82 49.25 1.09 4100.
4301 4.77 4.33 1.10 1/ 860. 3.5% 0.80
16 1 4107 49.19 44.21 1.11 3600.
4107 4.07 3.64 1.12 1/ 884. 2.0% 0.78
15 1 3885 45.23 40.65 1.11 3950.
3885 4.37 3.90 1.12 1/ 903. 3.0% 0.79
14 1 3687 40.97 36.83 1.11 3950.
3687 4.25 3.79 1.12 1/ 929. 2.8% 0.79
13 1 3492 36.81 33.11 1.11 3950.
3492 4.11 3.69 1.12 1/ 960. 3.0% 0.79
12 1 3289 32.78 29.49 1.11 3950.
3289 3.98 3.56 1.12 1/ 992. 4.8% 0.79
11 1 3094 28.87 25.99 1.11 3950.
3094 3.85 3.41 1.13 1/1026. 4.7% 0.77
10 1 2899 25.08 22.63 1.11 3950.
2899 3.68 3.25 1.13 1/1072. 5.4% 0.76
9 1 2704 21.45 19.43 1.10 3950.
2704 3.50 3.08 1.14 1/1129. 6.6% 0.75
8 1 2509 18.00 16.40 1.10 3950.
2509 3.27 2.88 1.14 1/1209. 7.1% 0.74
7 1 2314 14.78 13.56 1.09 3950.
2314 3.03 2.67 1.13 1/1303. 7.7% 0.73
6 1 2119 11.78 10.92 1.08 5100.
2119 3.58 3.19 1.12 1/1425. 11.8% 0.71
5 1 1974 9.03 8.16 1.11 4500.
1974 2.80 2.57 1.09 1/1607. 12.8% 0.68
4 1 1581 6.25 5.62 1.11 4500.
1581 2.50 2.24 1.12 1/1797. 20.6% 0.67
3 1 1271 3.76 3.39 1.11 6000.
1271 2.67 2.33 1.14 1/2250. 58.2% 0.60
2 1 939 1.10 1.03 1.00 4800.
939 0.80 0.71 1.00 1/6021. 56.6% 0.30
1 1 455 0.33 0.32 1.00 5100.
455 0.33 0.32 1.00 1/9999. 99.9% 0.33

Y方向最大值层间位移角: 1/ 787.
jianzhuxiehui
2010年08月18日 20:34:00
2楼
什么结构啊?框剪的话,差一点,-1.625%

审图机构和自己单位审图的都能沟通好的话,也没什么大问题。

建议调上来,应该难度不大。为什么一定要差那一点,留个小毛病在那呢?
回复
owen11111111
2010年08月19日 11:21:47
3楼
属于超高层。。问了设计人,他说 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
影响不大。。
回复
xalan
2010年08月19日 12:46:46
4楼
用不考虑偶然偏心和双向地震的位移:time: :time:
回复
kristin_xiao
2010年08月29日 11:17:25
5楼
不用调整,只要不考虑偶然偏心的位移满足规范要求就可以的,这个只是看在考虑偶然偏心影响的地震作用下位移比是否满足规范要求
回复
asusf5vl
2010年08月31日 10:42:14
6楼
能调到满足要求的就尽量调到满足要求
回复
wolfulu
2010年08月31日 12:39:43
7楼
多高层建筑偶然偏心作用下
位移一般不作为控制指标
主要看扭转情况
但超高层不太知道
回复
owen11111111
2010年09月01日 21:25:05
8楼
嗯,,,,,,,,,,,,,,,,,,,谢谢知道。
回复
owen11111111
2010年09月01日 21:25:38
9楼
超高层也是的吧,,,,,,,查了,,,,,,,,,,,
回复
zdwei607
2010年10月06日 11:33:28
10楼
偶然偏心位移角不考虑
回复
泛若不系之舟
2010年10月06日 18:34:38
11楼
离位移角限值远一点,PKPM的人也是这么说的。
位移角的要求确实是看不考虑偶然偏心情况下的,高规4.6.3说的很清楚。
回复

相关推荐

APP内打开