临时用电审批程序
yanyan20332033
2010年08月18日 08:14:30
来自于闲聊茶吧
只看楼主

临时用电审批程序 临时用电审批程序1、用户装修临时用电手续(1)施工单位填写临时用电申请表,由工程部审核、定价,服务中心通知经办人签名、加盖公章后,转财务部缴纳临时用电费。(2)服务中心将临时用电申请表复印三份。原件交用户,复印件财务部、工程部、用户档案各存一份。(3)工程部按用户要求在指定时间内提供临时用电。2、外来单位在大厦内办理临时用电申请手续3、日常性外来单位在大厦进行活动时需要临时用电的,由申请单位向服务中心提交书面申请,工程部审批、定价,交财务部收费后,工程部提供用电。

临时用电审批程序




临时用电审批程序
1、用户装修临时用电手续
(1)施工单位填写临时用电申请表,由工程部审核、定价,服务中心通知经办人签名、加盖公章后,转财务部缴纳临时用电费。
(2)服务中心将临时用电申请表复印三份。原件交用户,复印件财务部、工程部、用户档案各存一份。
(3)工程部按用户要求在指定时间内提供临时用电。

2、外来单位在大厦内办理临时用电申请手续

3、日常性外来单位在大厦进行活动时需要临时用电的,由申请单位向服务中心提交书面申请,工程部审批、定价,交财务部收费后,工程部提供用电。



使用临时用电注意事项:
(1)大厦用户因装修而用电的均列入临时用电,临时用电的用户应遵守供电局有关规定。
(2)用户应自备橡皮护套线和室内带漏电功能的临电总开关,供敷设临电用。
(3)凡装修用户,如需要申报临时用电,请填写申请表,经审批后,根据工程量等提供一定容量的电量。
(4)装修期间严禁使用一切电热设备,有违反者,将没收电热设备并警告或罚款,并视违章情况采取必要的处理措施。
(5)每天在规定时间结束装修时,用户须切断临时用电总开关,检查施工现场是否存有危险隐患后,方可离开,否则一切后果,由施工单位负完全责任。
免费打赏
yanyan20332033
2010年08月18日 08:34:35
2楼
目前在配电变压器运行中,有因容量过大而欠载运行的,也有因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。这种装置容量选择失当的,影响了电力系统供电的可靠性和经济性。

  变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。

  当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。

  因此,我们认为如何充分利用变压器的设置容量,而又不损害变压器的正常使用寿命,

  应该成为选择配变压器容量的主要依据。

  我们推荐的办法是:根据负薄预计出的最大负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的运行条件,其经济效益也显著的。

  根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为

  I:浇地、麦场用;

  H:村付业;照明、场院用;

  皿:付业;照明、浇地、场院用;

  IV:地、县工业用;

  V:带有工业负荷的村综合负荷;

  VI:城镇工业综合负荷.

  附表的使风方法如下

  ①确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。

  ②确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃

  根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。

  例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。

  ④根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。

  例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。

  本文仅提供35千伏及以下电压等级的配电变压器容量选择表,如果用户的日负荷曲线与本文的六种日负荷曲线者很大差别;则可作者的计算机程序,在IBM—PC机或PC—1500机上计算,同样得到所需结果;

  应该说明的是:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受最大负荷持续运行允许时间的约束;才能保证安全。如果超过允许时间则仍有烧毁变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器绕组最高温度计算式得到。为了方便;附表已计算出最大荷极限运行时间τmaxe计算条件是:环境最温度为35℃,绕组最热点温度不超过140 例如:附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出,当最大负荷与额定容量之比3dl。低在1.17及以下时,最大负荷极限制,即不会有过热的危险。
回复
加肥猫
2010年08月18日 09:00:17
3楼
很好的文章啊,为啥发在这里了??
回复
liangzhonglee
2010年10月15日 11:03:35
4楼
这块应该属于物业的范围了吧,用处不大。谁给发下供电局方面的临电申请程序啊!
回复
加肥猫
2010年10月18日 12:36:34
5楼
临电咋成了物业范围内的啊
回复

相关推荐