关于住宅供电电压240V的问题
fuxingdonglu
2005年12月03日 14:31:33
只看楼主

近一年朋友家的热水器总是电源板烧坏,后用数字表在白天10点钟测量电压,显示电压为240伏,后至大楼公房总进户处测量电压也为240v。换了两只万用表测量值均一样,故怀疑供电电压太高所致电源板易损坏,不知该电压是否属于正常的供电范围?有什么标准没有?

近一年朋友家的热水器总是电源板烧坏,后用数字表在白天10点钟测量电压,显示电压为240伏,后至大楼公房总进户处测量电压也为240v。换了两只万用表测量值均一样,故怀疑供电电压太高所致电源板易损坏,不知该电压是否属于正常的供电范围?有什么标准没有?
免费打赏
gxtr01
2005年12月03日 15:50:05
2楼
国家有标准电压这本标准,一般电压波动应在10%以内。
回复
fuxingdonglu
2005年12月03日 15:55:44
3楼
那就是说240V是正常的范围?
回复
caiqiang1227
2005年12月03日 16:06:20
4楼
现在变压器出现都是400/242V!!!
回复
caiqiang1227
2005年12月03日 16:08:56
5楼
为了防止受电设备电压偏低,根据国标电压可+、-10%,现变压器送出来的都是400V的。变压器的一般规格10/0.4KV
回复
szhen136
2005年12月03日 16:23:47
6楼
240V电压是系统所允许的,只是设备商是按220V来设计的,相对这个问题有一个变通的做法,设法降低电压,在保证安全的许可下, 对该设备选细一点的电源线以达到增加压降。但应保证所电源线的安全载流量不小于设备的运行电流。
回复
fuxingdonglu
2005年12月03日 18:17:39
7楼
那看来就是说供电局输出电压符合国家标准,是热水器电源板在电压设计上存在问题的,可以追究厂家的责任?
回复
tianuu
2005年12月03日 18:19:47
8楼
220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%
回复
fuxingdonglu
2005年12月03日 18:29:25
9楼
云里雾里,到底是+7%还是+10%,哪里可以查得到?
回复
txs-1982
2006年06月08日 17:46:43
10楼
也许是热水器没有达到国家用电的标准,应该有一定的电压范围允许值的
还有你可以通过稳压电源来带动设备,看问题能否解决
回复