制冷系统进水了会有什么表现?
bbrz
bbrz Lv.3
2010年08月17日 18:55:29
来自于制冷技术
只看楼主

我们有台空调机组蒸发冷凝温度都比较正常,50℃/7℃,R407C制冷剂,以上温度都是气相饱和温度但是制冷量测得只有15kW,而根据压缩机工况理论值应该是25kW,过热度比较正常,应该也不是缺氟如果数据测量没错的话,会不会是系统中有水了?

我们有台空调机组
蒸发冷凝温度都比较正常,50℃/7℃,R407C制冷剂,以上温度都是气相饱和温度
但是制冷量测得只有15kW,而根据压缩机工况理论值应该是25kW,过热度比较正常,应该也不是缺氟
如果数据测量没错的话,会不会是系统中有水了?
免费打赏
co936201979
2010年08月17日 23:59:50
2楼
进水和缺制冷剂;是两码事;呵呵;你先看看再说;不太明确
回复
jiangshuang1981
2010年08月18日 14:29:29
3楼
看压缩机吸气压力对应的饱和温度是多少。如果这个值是7℃,按楼主所说应该有25kW,而没有达到25kW的话,很可能从换热器到压缩机吸气管路上有较大的阻力损失和冷量损失。至于进水,那很有可能损坏压缩机。
回复
wwt1987327
2010年08月18日 15:35:25
4楼
系统进水了,有可能导致系统冰堵,严重的话会产生压缩机液击,烧毁压缩机
回复
killzx99
2010年08月19日 12:06:13
6楼
工况各个参数要都比较正常
为何制冷量会有问题呢?
怀疑测试方法手段有可能问题。

系统进水最大的可能就是板换漏
回复
helijun007
2010年08月19日 12:37:25
7楼
冷水机组系统里如果进水的话,那么就没有所谓的冷媒饱和温度了。
回复
lovelace00
2010年08月19日 14:18:05
8楼
这个太容易了,这么小的系统,把水防干净了,不就看出来了。马上制冷剂很快就漏光了,如果泄露非常小,仪器测试一下吧?或者看试镜?系统没有试镜?
回复
jklydr
2010年08月23日 17:02:35
9楼
换干燥过滤芯,若进水较多,可把冷剂放掉,重新抽真空
回复
amu0623
2010年08月31日 10:16:17
10楼
弱弱问一下 楼主是怎么测量制冷量的
回复
welcomelg1
2010年09月02日 08:08:27
11楼
楼主介绍一下,如何测量制冷量的?
回复
p547589295
2010年09月03日 10:12:42
12楼
真的,制冷量是怎么测的啊?
回复