一个有关接地规范的学习问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年12月03日 09:51:04
来自于防雷减灾
只看楼主

在工业与民用电力装置的接地设计规范中下面一条是这样规定的:第2.0.2条 变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。 我的问题是,如果高压是10KV的电机,系统接线采用中性点不接地的方式,在厂房里高压电机的外壳经扁钢与厂房四周的接地网连接,但厂房内的低压电机外壳也经扁钢与此接地网连接,如果高压电机有一相接地的话,那么外壳和厂房的接地网和低压设备外壳是否都带有10kv的电压,对人身和设备造成危害?而且中性点不接地的系统允许单相接地运行1~2个小时的,这样危害是否会更大?

在工业与民用电力装置的接地设计规范中下面一条是这样规定的:
第2.0.2条 变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。
我的问题是,如果高压是10KV的电机,系统接线采用中性点不接地的方式,在厂房里高压电机的外壳经扁钢与厂房四周的接地网连接,但厂房内的低压电机外壳也经扁钢与此接地网连接,如果高压电机有一相接地的话,那么外壳和厂房的接地网和低压设备外壳是否都带有10kv的电压,对人身和设备造成危害?而且中性点不接地的系统允许单相接地运行1~2个小时的,这样危害是否会更大?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月03日 15:14:47
2楼
全部和大地等电位,担心什么?
回复
ttt001
2005年12月04日 10:28:27
3楼
外壳已经等电位,没有电位差,不会造成人员和设备的损坏。
回复
汤逊
2005年12月04日 11:23:34
4楼
可靠接地了,还会造成损坏?
回复
yangzhimin3109050
2009年10月22日 21:56:02
5楼
太需要权威了 似是而非的问题太多
回复
金霸王
2009年10月23日 13:50:54
6楼
2、3、4楼已定音了。
回复