菜鸟的一些初级问题
scenery2000
2005年12月03日 00:33:28
只看楼主

一次绕组 二次绕组 剩余电压绕组额定二次电压 100√3V 100√3V 100V 准确级 0.2 0.5 3P额定二次负荷 150VA 150VA 300VA 相序:f电流比 1250-2500/1ATPY/TPY/TPY 5P/0.2S/0.2注√是根号的意思,装office时忘了装符号编辑了。上面这些数字和术语都是什么意思?非专业出身,所以看不懂但工作原因又需要了解,能不能请各位帮我解释一下。

一次绕组 二次绕组 剩余电压绕组
额定二次电压 100√3V 100√3V 100V
准确级 0.2 0.5 3P
额定二次负荷 150VA 150VA 300VA 相序:f
电流比 1250-2500/1A
TPY/TPY/TPY 5P/0.2S/0.2

注√是根号的意思,装office时忘了装符号编辑了。

上面这些数字和术语都是什么意思?非专业出身,所以看不懂但工作原因又需要了解,能不能请各位帮我解释一下。
另外,当这些数值在某一范围内变动时又意味着什么
免费打赏
互感器
2005年12月05日 20:29:53
12楼
保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。
5P10后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%
国标对测量和保护用CT的误差规范是不同的,例如0.5级在额定一次电流时误差不能超过±0.5%,而5P10级在额定一次电流时的误差不超过±1%就行了。两者的差别很大。
P级:准确限值规定为稳态一次电流下的复合误差,无剩磁限值。
TPS级:低漏磁电流互感器
TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差,无剩磁限值。