一次绕组 二次绕组 剩余电压绕组额定二次电压 100√3V 100√3V 100V 准确级 0.2 0.5 3P额定二次负荷 150VA 150VA 300VA 相序:f电流比 1250-2500/1ATPY/TPY/TPY 5P/0.2S/0.2注√是根号的意思,装office时忘了装符号编辑了。上面这些数字和术语都是什么意思?非专业出身,所以看不懂但工作原因又需要了解,能不能请各位帮我解释一下。
一次绕组 二次绕组 剩余电压绕组
额定二次电压 100√3V 100√3V 100V
准确级 0.2 0.5 3P
额定二次负荷 150VA 150VA 300VA 相序:f
电流比 1250-2500/1A
TPY/TPY/TPY 5P/0.2S/0.2
注√是根号的意思,装office时忘了装符号编辑了。
上面这些数字和术语都是什么意思?非专业出身,所以看不懂但工作原因又需要了解,能不能请各位帮我解释一下。
另外,当这些数值在某一范围内变动时又意味着什么
2楼
你的这些好象是互感器的型号。。。
等哪天查准给你发上来。。。
回复
3楼
我不是想查型号,而是想知道这些术语的含义以及这些数值分别代表什么意思,当数值变动时又意味这什么。
回复
4楼
一次绕组就是一次电压用的绕组,TV的额定一次电压有所在系统的标称电压确定,按0.5/3.6/10/15/20/35/60/110/220/330/500/750KV选择,其电压均为上述电压除以√3.
供三相系统与地之间用的单相TV,当其额定一次电压为一数值处于√3时,额定二次电压为100/√3.
TV剩余绕组的额定二次电压,当系统中性点为有效接地系统时为100V,当系统中性点为非有效接地时为100/3.
回复
5楼
详细看看图,这样了解的比较快,说的再多你未必能知道.
http://co.163.com/forum/content/878_224145_1.htm
回复
6楼
多谢楼上几位指点
回复
7楼
测量用TV的准确等级,是以该准确级规定的电压和负荷范围内的最大允许电压误差百分数来标称的.标准准确级为0.1/0.2/0.5/1.0/3.0/0.2S/0.5S/3.5等.
保护用TV的准确级,是以该标准级在5%额定电压到额定电压相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数,其后以字母"P",如"3P/5P/6P".
保护用TV剩余电压绕组的准确级为6P.
回复
8楼
10P15是电流互感器的准确度等级,当电流互感器变比为200/5时,在相应准确级下的二次额定负荷一般为15VA
以这句话为例,我想请问10P15是指什么,当准确级变成0.2或0.5或3P时又意味着什么,准确级降低,还是升高?变比是什么意思?200/5又指什么
因为外行,所以描述的可能不太清楚。因为工作性质,我不需要像技术人员那样专业,但一些基础只是还是要具备的,从头看书有点慢,baidu的知道能提供的信息太少,维基不能用。没办法
回复
9楼
P类准确限值规定为稳态对称一次电流的复合误差的电流互感器.
回复
10楼
5P20:前面的5是复合误差,后面的20是准确限值系数.
我是这样理解的
回复
11楼
0.2/0.5主要用于测量,准确度当然要高.
p级主要用于保护.
回复