图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~如何改善?
图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~
如何改善?
22楼
声音大,流速大,暴管是不是管堵了。不过那个软管看起来很细啊。
回复
23楼
1、软连接太长,并安装的非常差
2、做变径后,软接300就够了
3、重新进行安装
回复
24楼
:) 学习中.怕是那水管管径变小.导致节流.增快了水的流速
回复
25楼
4444444444444444444444444
回复
26楼
软管似乎太长了点
回复
27楼
管径小了,好像连接件也不对吧
回复
28楼
管径是跟着盘管的,应该没问题,可能是软管太长了
回复
29楼
路过 学习了、、
回复
30楼
不能用DN15金属软连接的啊,还变了径,真是人才。应该是空调用的金属波纹软管,流速可能高了点。
回复
31楼
这种垃圾工程是谁做的 怎么会不出问题 我想这个安装的应该是个修热水器的或马桶的 恢复规范做法 一切迎刃而解 全给我拆了重做 否则后患无穷 费工废料 :@