一水源热泵问题
helpingyou
helpingyou Lv.2
2010年08月17日 13:56:58
来自于工地图片
只看楼主

图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~如何改善?

图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~
如何改善?

Picture 014.jpg


Picture 015.jpg


Picture 016.jpg

免费打赏
pangwei_83
2010年08月25日 16:38:15
12楼
路过,学习的
回复
skygirl368
2010年08月25日 17:48:42
13楼
金属软管不能弯的吧。。。:L
回复
3wangilike
2010年08月26日 09:19:24
14楼
金属软管弯得太厉害,会引起水击引起管道的晃动
回复
wzzdbb
2010年08月26日 09:20:44
15楼
路过,学习学习
回复
amu0623
2010年08月26日 09:46:34
16楼
软接太长 换短的 其他的暂时还看不出来 什么个原因 做工挺好的
回复
zy.wind
2010年08月26日 11:27:48
17楼
这标题和内容没啥关系啊,就是个末端水管连接问题,就别提水源热泵了。
回复
iorychan
2010年08月26日 13:30:11
18楼
我觉得计算上应该没问题,波纹管明显是变径之后与钢管连接的,太细了
回复
周某某
2010年08月26日 16:17:34
19楼
这是偷工减料的结果吧 设计肯坑不是这样吧
回复
wdzs0312
2010年08月26日 16:33:15
20楼
题目有点大了,噪音大,是水流不畅,看看哪的管路连接不好,或者内部是不是有堵了的地方,流速咋样
回复
lyp19870301
2010年08月26日 17:13:59
21楼
:) :) :) 学习,学习