图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~如何改善?
图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~
如何改善?
2楼
水管管径太小。
回复
3楼
不能用金属软连接找正的啊,而且金属软接材质也不对,应该是空调用的波纹软管
回复
4楼
噪声大说明流速大,阻力大,或者是管径偏小或者是软连接的阻力造成的
回复
5楼
软管貌似我家洗手盆龙头那种。管径过小导致流速过大。还是换回DN20的不锈钢波纹软接吧
回复
6楼
1、请问楼上几位,这管径如何变大啊?
这个管径都是跟着设备的进出水口的大小来确定的吧???
2、这不是不锈钢波纹软管吗???没明白。
我觉得声音大,有可能是没增加自动排气阀,因为支管比主管和设备进出水口高。
水流速高,可能是管道平衡问题,可以拿图纸重新计算一下!
过滤器估计都洗过好几遍了吧?没洗的话,就多洗洗咯!
另外再说一句,阀门多装几个撒,清洗过滤器和维修二通阀时,比较烦人哦!
至于爆管,那就不明白了,看楼下有高人解答不!
回复
7楼
再说一句,冷凝水排水管处,不装软管吗?哪怕是蛇皮管!
回复
8楼
路过。。。学习啦。。。
回复
9楼
路过。。学习啦..
回复
10楼
今天真是开眼啊。那个棒槌装的啊。找他赔你啊。哪有这样装的呀。具体装法见楼上所述!
回复
11楼
没见过,学习中。。。
回复