一水源热泵问题
helpingyou
helpingyou Lv.2
2010年08月17日 13:56:58
来自于工地图片
只看楼主

图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~如何改善?

图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~
如何改善?

Picture 014.jpg


Picture 015.jpg


Picture 016.jpg

免费打赏
guo123juan
2010年08月24日 12:03:05
2楼
水管管径太小。
回复
gzxtj
2010年08月24日 13:30:13
3楼
不能用金属软连接找正的啊,而且金属软接材质也不对,应该是空调用的波纹软管
回复
梦想成真321
2010年08月24日 17:11:13
4楼
噪声大说明流速大,阻力大,或者是管径偏小或者是软连接的阻力造成的
回复
caiyegui
2010年08月24日 20:27:42
5楼
软管貌似我家洗手盆龙头那种。管径过小导致流速过大。还是换回DN20的不锈钢波纹软接吧
回复
basten2000
2010年08月24日 20:42:45
6楼
1、请问楼上几位,这管径如何变大啊?
这个管径都是跟着设备的进出水口的大小来确定的吧???
2、这不是不锈钢波纹软管吗???没明白。

我觉得声音大,有可能是没增加自动排气阀,因为支管比主管和设备进出水口高。
水流速高,可能是管道平衡问题,可以拿图纸重新计算一下!
过滤器估计都洗过好几遍了吧?没洗的话,就多洗洗咯!
另外再说一句,阀门多装几个撒,清洗过滤器和维修二通阀时,比较烦人哦!
至于爆管,那就不明白了,看楼下有高人解答不!
回复
basten2000
2010年08月24日 20:44:05
7楼
再说一句,冷凝水排水管处,不装软管吗?哪怕是蛇皮管!
回复
fc_hvac
2010年08月24日 22:05:01
8楼
路过。。。学习啦。。。
回复
fc_hvac
2010年08月24日 22:05:44
9楼
路过。。学习啦..
回复
northyang
2010年08月25日 12:48:54
10楼
今天真是开眼啊。那个棒槌装的啊。找他赔你啊。哪有这样装的呀。具体装法见楼上所述!
回复
libbra13
2010年08月25日 15:29:18
11楼
没见过,学习中。。。