一水源热泵问题
helpingyou
helpingyou Lv.2
2010年08月17日 13:56:58
来自于工地图片
只看楼主

图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~如何改善?

图片为一项目水源热泵走管形式,帮忙看有无问题?反馈连接软管处噪音大(水啸声),水流速高,甚至会导致软管断裂~
如何改善?

Picture 014.jpg


Picture 015.jpg


Picture 016.jpg

免费打赏
sdmazhaorui
2010年08月29日 10:09:52
32楼
1.管径选择的小了,
2.防震软管选择错误
3.软管的长度选择太长,这样就没有了低进高出的原则了,导致内部的空气无法排出,造成噪音很大
回复
ybs056
2010年08月29日 19:00:50
33楼
:hug: 这就是个末端水管连接问题,就别再提水源热泵了。主要是没说明水源热泵的容量和循环泵的流量,无法评判。
回复
abd_132
2010年08月29日 22:39:36
34楼
管径太小,应用空调用的波纹管
回复
lulei5300
2010年09月01日 14:26:12
35楼
软接太长了,流速大的时候管子一直受很大的力,在街头的地方很容易因为切应力开裂。
回复
luving
2010年09月02日 11:24:12
36楼
可能是内部存气
不过你这个估计也不能叫波纹管了
这种拐来拐去的解法存气也正常
回复
loooker
2010年09月03日 11:35:50
37楼
好像题目与内容不符啊。
回复
zhpan811
2010年09月03日 17:48:30
38楼
:lol
楼主找施工的给换个管 管道太细还曲流拐弯儿的 没声音就不正常了
回复
宝贝佳林
2010年09月04日 08:24:23
39楼
就这样的工程 还上来咨询 你施工也不看规范 跟图集吗 你这是很欺骗的 也不知道业主怎么找的队伍 不可救药 啊
回复
dhl22
2010年11月16日 17:50:18
40楼
连接软管有这样接的吗?都转几个圈了?先不管大小,接管就不合规范要求。这样噪音能不大(水啸声),软管能不断裂?还是先把软管与接口处接在同一水平吧。
回复
guo0701
2010年11月23日 13:41:51
41楼
个人意见为管道中存在气体,管道不平会导致哨声,这种软管也可以用但是要看压力等级是否符合要求但是他的长度有点长建议调成平直的不要随意弯曲,在国外用这种软管比较成熟。
回复