电缆金属外皮接地到底怎么做?
caiqiang1227
2005年12月02日 22:13:33
只看楼主

该问题我在电气鸟窝上和好多朋友讨论过,但我还是不太明白,愿各位高手指点。各规范都要求在进建筑物处电缆的金属外皮要与接地装置连接。国标图籍-好象是《建筑物防雷设施安装》上哪页画出了一个示意图:埋地电缆进墙的地方穿金属套管保护,套管接到预埋连接板上;电缆用抱箍卡住,卡箍连到预埋接地连接板上。本页上还有一个“电缆用抱箍卡”大样,并标明抱箍卡的是电缆金属外皮。我疑惑的是:埋地的电缆通常是带铠的,那么规范所指“电缆的金属外皮要与接地装置连接”中的金属外皮是否指钢带铠装呢?锯我所知,铠装电缆的结构是绝缘外皮在最外层,里面是铠装,最里面是芯线。

那么图籍所示卡箍到底卡住的是什么?表达了什么意思?
“电缆的金属外皮要与接地装置连接”实际上到底是怎么做的呢,是不是将绝缘外皮剥掉再用抱箍卡住呢?还是另有做法?
望讨论。
免费打赏
高级电工
2005年12月13日 11:51:45
12楼
在柜子里电缆头里引出来的铜编织带是接到PE母排上的
回复
zlm0214
2007年05月03日 14:32:12
13楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
wangxiang640
2007年05月03日 15:11:16
14楼
注意屏蔽电缆接到PLC等装置中是一端接地
回复
liyiming8215
2009年03月10日 10:57:35
15楼
因为,原来的电缆是没有外护套的,最外面一层就是钢带,现在那种电缆好像已经不生产了,标准图集更新慢。
回复
wwayx
2009年03月10日 15:54:51
16楼
铠装电缆穿金属管入户要扒铠。这样该能理解了吧?
这是为了防止铠带上的雷电流在保护管上产生涡流。

这样带来的问题就是电缆成了电线,呵呵

现实中好像好多人都直接穿钢管了,当然也就不在进户处接地,而是在进线柜里接地了。
另外现在好像出图集的人也没注意这个问题,还给出了铠装电缆穿钢管的管径,这就有误导嫌疑了。
回复
cow1479643204283
2016年11月20日 20:01:29
17楼
l
回复

相关推荐

APP内打开