请问各位你们做门禁的时候电锁是怎样供电的??是门禁主机供电还是单独对电锁供电??
请问各位你们做门禁的时候电锁是怎样供电的??是门禁主机供电还是单独对电锁供电??
12楼
谢谢EMAN,上面的图已经很明确了!!!
回复
13楼
是由主板供电,但主板旁有变压器,然后供到电锁。它也是单独电源。如果电锁较远时由高压送电,在电锁前加一变电器然后接久电锁。
回复
14楼
主机供电
回复
15楼
最好是由控制器统一供电,当控制器故障时一般所能够自动打开。
回复
16楼
原则上电锁应该独立供电,特别是独立门禁机犹应如此。带控制器的可以由主机供电。有条件还应配备UPS电源和紧急制动按钮。
回复
17楼
我用主机供电,原来还有别的方法,呵呵
我们的门禁把疏散通道给封了,不着火则已,否则……
提心吊胆呀
回复
18楼
主机供电
回复
19楼
我用主机供电,原来还有别的方法,呵呵
我们的门禁把疏散通道给封了,不着火则已,否则……
提心吊胆呀
防盗门的内侧必须有直接开门的按钮,而且该按钮无论是否在有无电的情况下,必须保证内部的人员可以打开防盗门!
如果万一火灾,里面的人不危险了吗?
回复
20楼
门锁由门禁控制器供电,要不怎么控制锁开门?如果是领导办公室可别忘了在办公台下或者附近安装一个开门开关、如果不方便布线可以加装遥控器(几十、百来元一套),以便领导方便开门!
回复
21楼
主机供电。要加玻璃破碎出门装置,主电掉电备用电池电压不够时才能出门。
回复