下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
下图为住宅总表箱:↓
下图为住户箱:
↓
问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!
问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?
[
本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]
2楼
占个沙发,随后总结!:victory:
相信阅读完大家的回复,你对这个问题应该有个比较清晰的认识了!
大家的意见尚不完全统一,各位自己看,自己决定到底用哪种开关吧!
[
本帖最后由 leileiv 于 2010-8-28 18:29 编辑 ]
回复
3楼
第一点,我们这里的供电局都直接做带漏电保护的,说是为了预防电气火灾
第二点,用普通的。我前两天刚发帖问过,不过没人说明白
回复
4楼
第1:用1P 经济
第2:用一般的开关 习惯了
回复
5楼
设计院有时有经济利益在里面,选型较高,不实用。
回复
6楼
表后用2P更安全
空调用普通的空开就行了,因爲户内总开就有带漏保。
回复
7楼
第一点 看来各地做法不一样啊?用漏电开关漏电流整定成多少啊?如果整定到30mA的话,不合适吧!家里漏电的话,这个开关就跳了!我目前是用1P的。
第二点 因为我们也不确定用户用的是壁挂空调还是柜式空调,有个朋友说全都用漏电的,不差钱!如果别人拿住宅规范提意见,我们就拿民规来回复。
这个是我目前的处理方法。
回复
8楼
空调用普通的空开就行了,因爲户内总开就有带漏保。
我这里设计的户内总开只是普通2P开关不是漏电开关,我觉得用漏电开关不好,
原因是:户内某个回路漏电的话,总开关一条,一片漆黑!不方便,最好还是各个插座回路单独设漏电保护,把照明分出来。
回复
9楼
住宅规范只说了除空调电源插座外,别的插座回路“应”用漏电开关,没说空调插座就不“应”用漏电开关
不过窗式空调我觉得应该用漏电开关,和柜式一个道理,而且还不知道窗是啥材质的呢
第一个问题1P足矣
回复
10楼
1、用1P就足够了,不差钱就用2P。
2、从高要求吧,毕竟家庭用户懂电的不多,老人孩子的安全也要考虑。再说有些主人喜欢自己鼓捣电路自己接个线什么,虽然是不允许的,可是毕竟有人在干,设个漏电保护多一层保护也许是有用的,能安就安一个吧:lol
回复
11楼
问题1:看样子大家用1P的多,可09版技术措施里,单相二线制的情况,电源进线处都明确要求是2P的,那么表箱我想也还应该是2P的。见P91
问题2:两本规范不一致,我觉得还是以新规范为准吧!
回复