一片多层住宅,有个地下车库,不能设水箱,针对自动喷水和消火栓系统,如何设计火灾初期用水量呢!求大侠指导!

一片多层住宅,有个地下车库,不能设水箱,针对自动喷水和消火栓系统,如何设计火灾初期用水量呢!求大侠指导!
免费打赏
moon_sun
2005年12月02日 10:58:01
2楼
是哪里的,上海地区可以做稳高压
回复
moon_sun
2005年12月02日 10:59:33
3楼
你的市政压力是多少,要是足够的话变常高压!
回复
misee
2005年12月02日 11:17:27
4楼
市政压力不够的!
回复
moon_sun
2005年12月02日 11:28:43
5楼
消火栓市政压力应该可以满足,喷淋的话你做主泵+稳压泵+气压罐的给水方式,不设屋顶水箱,看看你们那的消防部门同意不同意,不同意就只有设了.
回复
misee
2005年12月02日 12:03:58
6楼
就怕你提搞什么气压罐,太大了!
回复
sbwforever
2005年12月02日 13:06:40
7楼
自喷只需要三个立方啊, 我到是觉得气压设备考虑 消防水量的十分钟有点不太合理
回复
moon_sun
2005年12月02日 13:20:31
8楼
???气压罐储存30S的消防用水就可以了,有效容积300就ok了,哪有你说的那么大啊?
回复
sbwforever
2005年12月02日 13:37:02
9楼
10.3.2不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压给水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min水量确定。
1.33L/S X 4 = 5.32 L/S X 10min =3.192m3
回复
misee
2005年12月02日 16:09:54
10楼
楼上的,气压罐不是储水罐,总容积很大的 哦
回复
misee
2005年12月02日 18:15:56
11楼
!!!