门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
12楼
同意2楼搭界长度为10%跨度。
连续檩条一般采用Z型,是因为Z型檩条便于搭接,而C型檩条搭接比较困难,故C型檩条一般用于简支檩条.
工程中究竟使用连续檩条还是简支檩条,我认为都可以,但是有必要做一个经济性的比较.简支檩条截面较大,连续檩条截面较小但需要满足搭接长度.结合具体工程,大家可以做个比较.
回复
13楼
Z型钢的加工和运输都比较麻烦?Z型钢有成品吧!机械化加工,不麻烦啊!
回复
14楼
连续檩条的屋面刚度好,但是对温度和沉降敏感。
回复
15楼
我认为在常规荷载条件下尽量采用C型檩条,如果荷载较大,可以采用Z型搭接檩条,搭接长度一般是按照10%,但是计算合格也可以少一点。跨度太大的话就不要用搭接檩条了。因为跨度大,檩条高度也大,檩条本身的侧向稳定不强,容易扭曲。此时建议是采用高频H型钢。
回复
16楼
檩条不只是用C型和Z型钢做的,
檩条可分为:实腹式檩条,空腹式檩条,桁架式檩条;
1,实腹式檩条:有,热轧工字钢檩条、槽钢檩条、高频焊接H型钢檩条、
冷弯薄壁卷边槽钢檩条(C型檩条)、冷弯薄壁卷边Z型檩条。
2,空腹式檩条:空腹式檩条由角钢的上、下弦和缀板焊接组成。
3,桁架式檩条:分为平面桁架式和空间桁架两种。
回复
17楼
Z型钢安装比较麻烦,不能掉头、不能翻转。C型钢就比较方便。
能用简支尽量用简支的檩条。
回复
18楼
在常规荷载条件且柱距在6m~8m之间尽量采用C型檩条,如果荷载较大或柱距在8~12m之间用Z型连续檩条比较经济,搭接长度一般一般通过计算确定。我们公司是设计、生产、安装于一体的公司,我们设计的连续檩条,车间生产起来很方便,安装起来相对C型檩条麻烦点。实践检验连续檩条效果不错!
回复
19楼
谁能帮我讲讲连续檩条的搭接形式,还有加工时螺孔错位问题?
回复
20楼
一般我们做设计使用连续檩条时用Z型钢,叠在一起螺栓连接
回复
21楼
哪位知道安装Z型钢可不可以间隔反向
回复