关于设置连续檩条的问题
dawei0028
dawei0028 Lv.2
2005年12月01日 21:13:00
只看楼主

门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。

门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
免费打赏
fuchaoyuan
2008年04月14日 17:16:41
22楼
Z型钢的加工和运输都比较麻烦。我们一般做的简支檩条才用的C型钢。我说清楚没?

Z型檩条加工麻烦,运输比C型檩条简单多了!
回复
zbs6345
2008年07月27日 09:41:47
23楼
好多楼主都说连续檩条节省,我怎么觉得还是简支檩条省,因为简支檩条可以按照柱的间距,8m或9m,而连续檩条一定要搭接,搭接重叠的部分不就是浪费吗?
回复
wjh8937211
2008年08月29日 10:11:11
24楼
我认为在常规荷载条件下尽量采用C型檩条,如果荷载较大,可以采用Z型搭接檩条,搭接长度一般是按照10%,但是计算合格也可以少一点。跨度太大的话就不要用搭接檩条了。因为跨度大,檩条高度也大,檩条本身的侧向稳定不强,容易扭曲。此时建议是采用高频H型钢
回复
lzm406
2008年09月01日 13:45:02
25楼
一般搭界长度为10%跨度
回复

相关推荐

APP内打开