关于设置连续檩条的问题
dawei0028
dawei0028 Lv.2
2005年12月01日 21:13:00
只看楼主

门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。

门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
免费打赏
fzsjyjm
2005年12月02日 08:22:27
2楼
一般搭界长度为10%跨度。核算时以搭接端处弯矩不大于相应跨的跨中弯矩即可。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年12月02日 11:00:06
3楼
连续檩条很难做到,要做成连续的你的檩条在支座处要满足连续檩条的要求条件,而且檩条搭接也很浪费材料,感觉用连续檩条有点不和理!檩条抗剪不够也是一个比较重要的问题!
回复
dawei0028
2005年12月11日 14:26:51
4楼
设置连续檩条应该比较节省材料,而且屋面的整体刚度也好。是不是实际当中实现连续檩条比较困难?
回复
kiamartin
2005年12月11日 22:17:04
5楼

那大家说说为什么一般不设置连续檩条呢?

我个人认为是和温度效应有关,大家发表下自己的意见,,,,
回复
dingding81
2005年12月12日 13:56:58
6楼
连续檩条的力学模型是超静定结构,所以相同条件下比C型檩条截面小,比C型檩条省材料,但制作安装都比较麻烦,所以一般大跨度的才用。
回复
assssw
2005年12月12日 14:51:39
7楼


说的不对

连续檩和c型檩什么关系?
回复
dingding81
2005年12月12日 15:00:07
8楼
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年12月12日 15:13:19
9楼

楼上想表达什么意思啊?能说清楚些么?
回复
dingding81
2005年12月12日 15:23:14
10楼
Z型钢的加工和运输都比较麻烦。我们一般做的简支檩条才用的C型钢。我说清楚没?
回复
dawei0028
2005年12月14日 11:09:35
11楼
技术措施上的连续檩条的搭接长度两边加起来至少要求是1400,但是STS上计算所得的搭接长度要小于1400。门规上好像要求是1000。把我看蒙了。