如题基础埋深如果在冲刷线以下1m那么太深了 墙高高度过大而且冲刷线也不好计算确定那么如何采取抗冲刷措施 设计?有没有图纸可供参考?如果局部冲刷流速=2.1ma=50°m=0.15d=4cm那么 根据该公式计算出来的结果 出现负数!!原因在于30d=120 减去该数值肯定结果是负数!!![ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-8-18 16:36 编辑 ]
如题
基础埋深如果在冲刷线以下1m那么太深了 墙高高度过大
而且冲刷线也不好计算确定
那么如何采取抗冲刷措施 设计?
有没有图纸可供参考?
如果局部冲刷流速=2.1m
a=50°
m=0.15
d=4cm
那么 根据该公式计算出来的结果 出现负数!!
原因在于30d=120 减去该数值肯定结果是负数!!!
[
本帖最后由 sxdgs 于 2010-8-18 16:36 编辑 ]
2楼
我现在设计的也存在这样的问题
1、顺河道冲刷的时候都要埋在冲刷线以下
2、斜冲的时候采用石笼防护处理
不知道还有什么好方法没有?
回复
3楼
楼上的同学 你冲刷线怎么定的??是水文专业定还是地质还是你定的?
还有 顺河道冲刷 斜河道冲刷 是否按照堤防设计规范附录D的方法计算??
回复
4楼
可以用钢筋石笼
回复
5楼
抗冲刷措施必须考虑工程的持久性。⑴可用钢筋石笼;⑵按一定级配做抛乱石防护也是一种措施。
回复
6楼
抗冲刷可以如下处理:
1、计算抗冲刷深度,确定基础埋深!
2、迎水面墙角放钢筋石笼,但有个问题,钢筋石笼会锈蚀,工程一般都是按照50年的基准期设计,钢筋石笼10年可能就锈蚀完了!
3、迎水面墙角抛填大块石,粒径至少在30cm以上!
4、按照经验来的话,一般河道比降在9‰的话,基础埋深可能要达到2.5至3米!
回复
7楼
学习中!感兴趣
回复
8楼
6楼总结的很好,但有一点,施工时抛填的大块石用粒径不好控制,我们一般提出单块块石的重量来控制。
回复
9楼
不好定,中小多推移质沙河流在汇合口处冲淤问题更为严重。我遇到的是50km2的,河口长2km,河道宽25~80m,坡降1/200,两岸建浆砌石堤后河宽35m,堤高2~2.5m,埋深2m;两年后一场100mm/d降雨,冲毁350m,最大冲刷深度4m,埋过堤顶最高的达2.5 m。如这种情况,建议用於沙卵石筑堤,干砌石护面,建堤后河宽50m,这样投资省,虽然每次洪水后会有局部冲刷、淤塞,维护费用也不多
回复
10楼
学习学习学习
回复
11楼
要认真看看 设计马虎不得
回复