在建筑物地下室泵房布置中,我们一般将生活泵与消火栓泵布置在一个房间内,现在有审图中心的人提出要在生活泵与消火栓泵之间加隔墙,使之成为二个独立的泵房,否则视为违反强条,在此想请教大家这样的要求是否对?(以前我们都将生活泵与消火栓泵布置在一个房间内,消防队也从未提出过异议)
在建筑物地下室泵房布置中,我们一般将生活泵与消火栓泵布置在一个房间内,现在有审图中心的人提出要在生活泵与消火栓泵之间加隔墙,使之成为二个独立的泵房,否则视为违反强条,在此想请教大家这样的要求是否对?(以前我们都将生活泵与消火栓泵布置在一个房间内,消防队也从未提出过异议)
2楼
消防队要求生活水泵房和消防泵房要分开设置的:lol
回复
3楼
貌似现在好使是有规范规定生活泵房与消防泵房需要分开布置的要求 具体是哪本规范规定的我记得不是很清楚了!
回复
4楼
1、生活水泵与消防水泵合建时加隔墙要求无规范依据;
2、根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)有以下强规要求:
(1)第8.6.2 条消防水池规定:消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
(2)第11.1.4 条规定:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。
回复