我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。
我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护
TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。
52楼
一般问题出在装修工的用电工具上比较多,如小电焊机,切割机,手电钻等,由于插头的接触,导线乱拉,地面潮湿等,都容易跳闸.
同意这个观点
回复
53楼
回复
54楼
根据所列情况施工接线有问题,当没有用电设备时,无法发现,而当装修使用用电设备,问题就出现了。
回复
55楼
还有超负荷的时候也跳
回复
56楼
4p漏电开关不会因为三相不平衡跳闸的,3p漏电才会因为不平衡而跳闸
回复
57楼
我认为你不应该把单元进户设计为4极漏电断路器保护,还是每户2极漏电断路器保护的好,如果在装修后有一家漏电了,那不是整个单元都得停电吗
回复
58楼
我做的小区,楼总开关选用的都是300--500mA, t=0.5S的4极断路器,引至各户的漏电开关选DZ47LE-63/2P。In=32A,
I△n=30mA。有些使用已6年了。极小发生“老跳闸”现象,装修时偶有发生误将RE当N,或RE和N接在一起现象。但都是户用漏电开关选DZ47LE-63/2P跳闸。不会映响300--500mA,总开关。请看【现场图片】的 (即将交付使用的住宅楼),
回复
59楼
换3P吧!我经常遇到,有时候从18楼跑的一楼合闸.没有电梯哦!一天好几次.那叫个累呀!等完事了在换回来.装修一般没有什么大功率的用电设备,应该不会从在相间不平衡的问题!
回复
60楼
那还用漏电开关干吗用啊?不符合规范的
回复
61楼
哪位大师能给从理论上讲解一下漏电保护断路器的工作原理,然后大家再分析,就比较容易解决了.因为我也遇到了同样的问题. 谢谢指导!!!
回复