矿物电缆介绍
又称防火电缆,是早期从国外引进的一种消防耐高温防火电缆,在火灾燃烧950°C情况下保持正常通电三小时以上,国外通常只有BTTZ刚性矿物电缆使用,引进国内后经过研发改良出了YTTW、NG-A(BTLY)、BBTRZ等适合国情的矿物电缆型号,而且市场使用已经非常成熟。
矿物电缆之所以这样叫法是因为其主要防火材料是氧化镁(熔点2800°C)和云母带无机矿物材料等。
一
矿物绝缘电缆敷设工艺标准
标准参考图
标准要求
1
电缆敷设前、敷设完成后,电缆接头(中间接头及终端接头)制作完成后电缆做好绝缘测试,记录好测试数据并对比,一旦发现绝缘电阻降低,应及时处理;
2
电缆敷设严禁有拧绞、挤压变形、护套破损和表面严重划伤等缺陷;
3
电缆进箱处固定牢固,芯线与接线端子压接牢固,接线端子与设备螺栓连接紧密相序正确,绝缘密封严密;
表一
表二
标准要求
4
单芯电缆敷设时,同回路电缆其排布顺序见“表一”。电缆固定点间距见表二
标准要求
5
电缆中间接头安装固定,中间接线端子压紧紧密,绝缘恢复严密结实,电缆线芯与中间接线管之间有合理的绝缘间隔;
6
电缆接线正确,并联运行的电缆型号、规格、长度、相位应一致无误;
7
电缆排列整齐,固定可靠,避免交叉;
二
矿物绝缘电缆接头制作工艺标准
标准要求
1
定位固定电缆:确定电缆固定于配电箱(柜)位置,丈量长度,锯断多余电缆。依次将后螺母、压缩环及压盖本体套进电缆,将电缆穿进已开好孔的配电箱中,然后将压盖本体至于安装孔中,拧上前螺母,使电缆临时固定于箱柜上;
2
绝缘测试:选用100兆欧表测试电缆每芯的绝缘阻值,均应大于200兆欧即为合格。如低于200兆欧,应找出受潮点,并用喷灯加热去潮,直至达到200兆欧以上。
3
剥除铜护层:剥除铜护层至标记位置,分开缆芯,擦除芯线上的氧化镁粉末,切忌不能用口吹;
4
绝缘测试:方法同第二步。主要检查导线与铜套层有无碰线,有则立即清除,保证质量;
5
密封铜罐安装:清除铜护层口边毛刺,套进密封铜罐,拧紧1~2丝扣后,继续用力矩钳拧紧至铜罐螺纹口电缆铜护层口齐平。
6
绝缘测试:方法同上。检查铜罐铜屑碰线,有则清除。
7
填充密封胶:填充密封胶直至胶液稍有溢出,清除干净后套进罐盖;
8
核对相位,做好标记;
9
热缩绝缘套管:将绝缘套管分别套于绝缘芯线上,直套至罐盖处,用喷灯文火自罐盖处向上均匀加热,使热缩管均匀收缩于导线上;
10
端子压接:如是压装端子,则用扳手拧紧端子的压紧螺母即可。如是压接端子就用压线钳压接铜接线端子。按步骤②做绝缘测试,如电阻低于200兆欧,需检查原因并整改好。
11
电缆挂牌:需注明电缆编号,电缆型号,起点和终点。
三
主要施工方法
四
优缺点对比
矿物电缆是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填矿物晶体粉作绝缘材料、以单股铜棒作为导体的新型电缆。它不但能耐高温、防火、防爆、阻燃,而且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长、一般不需要独立接地导线。
矿物电缆的型号可以分为BTTQ轻型电缆和BTTZ重型电缆两种,其规格主要有单芯、三芯四芯等。单芯至四芯的矿物电缆主要用于动力、照明。
优
点
1.完全防火矿物电缆自身完全不燃烧,在被火焰烧烤的情况下不会产生有毒的烟雾和气体;
2.过载保护能力强。线路过载时,只要发热达不到铜的熔点温度,电缆不会受损;
3.防腐、防爆性能好。由于采用无缝铜管作护套,所以矿物电缆具有防水、潮气、油和些化学物质侵害的性能,铜管具有相当的机械强度故有较好的防爆性能;
4.敷设灵活性较大。矿物电缆可以与普通电缆敷设在桥架上,同时也可以采用专用支架明敷,比普通电缆敷设更具灵活性,也节省了电缆桥架的投入,可以降低工程整体造价。
缺
点
1.投资成本高由于矿物电缆外护套是由无缝铜管构成,整体含铜量远多于普通电缆;
2.接头处易受潮。绝缘层由矿物矿物组成,接头处及电缆末端它极易与空气中的水分发生化学反应,而生成能导电的氢矿物;
3.施工难度大。矿物电缆硬度与一般电缆相比较高配线箱处和桥架内弯曲成型困难;
4.施工工作量较大。矿物电缆凡规格超过35mm的均为单芯电缆,如1根95mm的电缆,普通电缆只需4×95+1×50五根导体在同一外护套。