我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。
我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护
TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。
42楼
一般问题出在装修工的用电工具上比较多,如小电焊机,切割机,手电钻,电流也很大,8A/KW,开关可能不够!
放大漏电值也是好办法
回复
43楼
保护人身安全最重要……
末端30MA就打死也不要变啦……野蛮施工责任不在你……
层箱会跳的话就放大到500MA吧……再大也不符合规范了……
回复
44楼
同意楼上,但装修期间手持设备用量多,漏电量大也可能是一个原因.
回复
45楼
从用电设备的根本查清
回复
46楼
那是装修时把零线与相线接错了,所以老跳闸,如果接好,就不会跳闸了
回复
47楼
应根据住宅建筑的规模,来确定漏电断路器的规格。
小于1500平米的单相配电或小于4500平米的三相配电一般为300mA。
1500~2000平米的单相配电或4500~6000平米的三相配电一般为500mA。
超过6000平米,应多路配电,在总配电柜的出线回路上分别装置漏电断路器。
回复
48楼
就是!装修工一般用的工具启动电流都很大,用3P的不行,更会跳!现在的三相柜式空调也一般都用4P的漏电断路器,你做的工程老跳闸应该不是设计的问题!
回复
49楼
这个是经验还是规范
回复
50楼
技术措施上的
回复
51楼
把漏电电流选大点。
回复