高层建筑在基础位置如何留施工缝?有图
hongyuge
hongyuge Lv.10
2010年08月15日 11:53:48
只看楼主

最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?如下图所示意[ 本帖最后由 hongyuge 于 2010-8-15 11:55 编辑 ]

最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?
是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?
如下图所示意 aaaa.jpg

[ 本帖最后由 hongyuge 于 2010-8-15 11:55 编辑 ]

aaaa.jpg

免费打赏
frenny2008
2010年08月23日 17:11:11
22楼
进来一步一步向你们学习..
回复
quanshui8765
2010年08月23日 21:29:37
23楼
谢谢了,一定认真看看!
回复
pgjthl
2010年08月24日 11:02:57
24楼
xiexie 楼主 还没见过这种图片
回复
wangqun04
2010年08月24日 11:27:07
25楼
学习一下学习一下
回复
yurongxing1008
2010年08月24日 11:34:44
26楼
从便于施工方面来讲,在基础浇筑上来以后再往上300即可,如果有防水要求可以设置止水带。然后浇筑剪力墙。至于框架柱和墙体交界处应将柱的混凝土外延,有条件的应采用同时浇灌,一起振捣
回复
kaidi2008
2010年08月24日 17:00:57
27楼
这样设置混凝土强度施工起来真的很麻烦,建议把地下室基础和墙体和柱采用同一等级的混凝土强度,如C50。这样施工方便,造价不会增加很多。