变压器的负载率计算
tanmeng_789
2010年08月15日 10:45:33
来自于变压器
只看楼主

案例有一台1250KVA变压器,D.yn11联接组别,10KV/0.4KV变比 ,二次侧额定电流为1899A现运行工况如下:A相电流1325A,B相电流1120A,C相电流1020A ,负载有三相对称负荷,单相负荷,相间负荷。现请教,变压器负载率如何计算?是否按最大相电流比二次侧额定电流?

案例
有一台1250KVA变压器,D.yn11联接组别,10KV/0.4KV变比 ,二次侧额定电流为1899A现运行工况如下:

A相电流1325A,B相电流1120A,C相电流1020A ,负载有三相对称负荷,单相负荷,相间负荷。

现请教,变压器负载率如何计算?是否按最大相电流比二次侧额定电流?
免费打赏
lingxuct
2010年08月15日 11:25:20
2楼
无意义的计算,取大的一相为正常负荷情况,取平均值为平均负荷情况,总不会取最小一相吧?
回复
tanmeng_789
2010年08月15日 11:34:30
3楼
thank you !!!谢谢区管前辈指教。

区管前辈,是这样的,目前有一3000户的小区规划用电安装容量,问了下一个成熟的100%入住的小区目前变压器高峰期的远行情况。
回复

相关推荐