请问各位高人,框架抗震等级问题
hanjian082
hanjian082 Lv.2
2010年08月14日 17:31:19
只看楼主

请问各位高人最近做设计,是中学教学楼,是属于重点设防类按抗震分类标准3.03规定重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;我们是7度地区,按此就应按8度考虑,其中计算按7度算,最后构造措施按8度,在确定框架抗震等级时查《抗震规范》表6.1.2,由7度查为三级框架,由8度查为二级框架,此教学楼究竟是几级框架呢?

请问各位高人
最近做设计,是中学教学楼,是属于重点设防类
按抗震分类标准3.03规定
重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;
我们是7度地区,按此就应按8度考虑,
其中计算按7度算,最后构造措施按8度,
在确定框架抗震等级时查《抗震规范》表6.1.2,由7度查为三级框架,由8度查为二级框架,
此教学楼究竟是几级框架呢?
免费打赏
天柱
2010年08月14日 17:54:05
2楼
最后构造措施按8度

不只是构造措施按8度,而是抗震措施按8度,所以此教学楼是二级框架
回复
hcc323
2010年08月14日 18:15:29
3楼
应按乙类建筑,二级框架做,抗震烈度按本地区查抗震规范
回复
hanjian082
2010年08月14日 21:06:55
4楼
回复
chenqiancq124
2011年08月04日 15:46:53
5楼
个人举得按2级框架做
回复
monkat
2011年08月04日 17:11:44
6楼
应该提高半度计算,提高一度构造。参见:
中震防发2009[49]号文《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知


[ 本帖最后由 monkat 于 2011-8-4 17:17 编辑 ]