一个圆形的卫生间让我犯难了 (附平面图,系统图)
deng9211
deng9211 Lv.2
2005年11月30日 15:26:16
只看楼主

一个宿舍的卫生间作成这样让做给排水的我 大伤脑筋啊 不知道这样布行不行PPR管能不能那样弯成弧度啊?如果不行 用什么管材合适排水这样合适吗?(再上传个PPR找平层做法看看)

一个宿舍的卫生间作成这样

让做给排水的我 大伤脑筋啊 不知道这样布行不行

PPR管能不能那样弯成弧度啊?

如果不行 用什么管材合适

排水这样合适吗?

(再上传个PPR找平层做法看看)

1133425547259.jpg

deng9211
2005年11月30日 15:28:50
2楼
这个还有热水系统的 晕哪

是锅炉房集中给水

JL-1和WL-1之间 我打算放热水的给水管和回水管
回复
liangxiubing_2000
2005年11月30日 15:39:22
3楼
应该没问题的鸟,其它也没什么好办法啊。
先给你顶下,看可有高人了。
回复
sbwforever
2005年11月30日 15:49:13
4楼
你把管道走在建筑的找平层里吧 接卫生器具的立管走在墙里 在墙上打竖槽可能好一些,找平层主要的麻烦在管道交叉的地方 看建筑和结构能不能打让手 把管子盖住了.
回复
wyg003
2005年11月30日 15:57:32
5楼
你现在布置的污水管道是不是在结构梁的位置了,地漏的位置放的也不合适,应该靠近浴盆
回复
sbwforever
2005年11月30日 15:58:28
6楼
同意 哪个位置应该是梁
回复
deng9211
2005年11月30日 16:09:30
7楼
问过结构了 卫生间里面没有梁的

地漏的位置靠近浴盆 我调一下

谢谢各位 呵呵

希望大家对给水管提出多一些的宝贵意见
回复
f_jg2003
2005年11月30日 18:05:00
8楼
地漏放那儿可以,那么一点距离我看用不着挪。
回复
pass2006
2005年11月30日 20:35:10
9楼
冷热水管用铝塑复合管
你没有看到铝塑复合管是整捆整捆(一捆100m)的卖?
爱怎么弯就怎么弯
回复
crossbow2000
2005年11月30日 20:45:11
10楼
哦,原来铝塑管可以随便弯啊,不知道弯了后会不会有什么影响。
回复
ydh1981
2005年11月30日 20:59:02
11楼
没有影响

走找平层不久可以了
回复

相关推荐

APP内打开