某酒店机房水管安装照片,开立主机。

某酒店机房水管安装照片,开立主机。

P1000893.JPG


P1000894.JPG

免费打赏
liangaifei55555
2010年11月17日 10:02:01
32楼
学习学习,感谢大家
回复
csl82
2010年11月30日 09:45:43
33楼
施工不错,看起来比较舒服。
回复
xuweiqiang123
2010年12月24日 14:05:41
34楼
项目应该还没有完成,就已做的看,谈不上规范
回复
gkc1976
2010年12月24日 14:57:51
35楼
主机冷冻水和冷却水进出口应该有温度计和泄水吧?还有循环泵进水口下方也应有泄水吧
回复
gkc1976
2010年12月24日 15:11:39
36楼
分集水器应有压力表温度计,管道穿墙没有套管,主机蒸发器及冷凝器没有过滤器,水泵进水侧没加泄水,主机泄水管应接入排水沟
回复
cfjk
2010年12月27日 11:18:41
37楼
管道过墙处需加设套管,集分水器未做冷桥处理。
回复
cpycp
2010年12月27日 17:06:53
38楼
我是来学习的啊
回复
xiaomai509
2011年05月11日 03:52:44
39楼
穿墙水管没设套管;主机进出水管支架不够;分、集水器没有做防冷桥处理,没有压差旁通阀,没有压力表及温度器;集水器上回水管最好加上平衡阀!
回复
看蒲公英飘过
2011年05月11日 09:06:10
40楼
活干得不错!
回复
luoyangzhaoke
2011年07月22日 11:27:09
41楼
集水器好像忒小了点!