原创-主机水管安装现场施工照片
壁立千仞
2010年08月14日 10:34:48
只看楼主

某酒店机房水管安装照片,开立主机。

某酒店机房水管安装照片,开立主机。

P1000893.JPG


P1000894.JPG

免费打赏
xuexxx01
2010年08月26日 09:02:42
22楼
不错啊,我觉得施工还可以的。
回复
thatismygoal
2010年08月26日 09:13:35
23楼
我想请教一下,水泵出水是不是没有截止阀啊?
回复
cdmingde
2010年08月26日 11:24:52
24楼
:victory:
做的还好
回复
hfziqing1101
2010年08月27日 09:42:33
25楼
弯曲还是很有好处的
回复
superarcher
2010年08月27日 10:24:29
26楼
施工质量不错,至于少阀门之类是设计的问题。
回复
xr789
2010年08月27日 10:42:56
27楼
还可以 学习了
回复
czt19510910
2010年09月12日 15:12:36
28楼
压力表安装,表阀不应该装在表弯管下面。(去查国标01R405)
回复
czt19510910
2010年09月12日 15:31:01
29楼
一、集、分水器上没有压力表、温度表的安装预留位置。二、集、分水器的支架安装只能一头焊接。另外一头不能焊接,以留空调使用过程中集、分水器热胀冷缩滑动之用。三、水泵、机组的出入口管径都应该比设备大一号。四、水泵入口管道最好是三通连接、同时可安装一个放水阀。如是:在水泵试运转时,管道内的杂物可以沉积在三通底部,(过滤器不可能全部收集的)便于处理。有放水阀后维修、调试都方便排水。
回复
bing0071982
2010年11月15日 22:21:14
30楼
分、集水器似乎小了点吧
回复
binglingxueer
2010年11月16日 10:27:36
31楼
这个赞成,有道理,要考虑震动问题的!
回复