12楼
分集水器上应安装压力表 温度计 主机的蒸发器冷凝器的进口应当按装过滤器
回复
13楼
弱弱问一句。。。
回水管上的Y型过滤器竖着装有效果吗?
回复
14楼
学到新知识了!
回复
15楼
蒸发器、冷凝器里面的铜管万一坏了怎么拆出来?要把立管全部截断了?主管上也没有阀门,怎么检修?
回复
16楼
两器之间没有旁通阀门
回复
17楼
此回路采用四关制,还有热水管,还有两个分集水器,温度计压力表都是有的没有拍出来
回复
18楼
呵呵,躺着的是Y型过滤器,站着的也是啊,:) 效果应该不会有差别吧
回复
19楼
穿墙管道未见套管;
两台水泵共用一个基础平台,不利于减震,应分开单设;
主机出口管道应加支架好一些。
回复
20楼
分、集水器似乎小了,并应安装压力表和温度计。
回复
21楼
Y型过滤器可以水平安装或者垂直向下安装的
回复