原创-主机水管安装现场施工照片
壁立千仞
2010年08月14日 10:34:48
只看楼主

某酒店机房水管安装照片,开立主机。

某酒店机房水管安装照片,开立主机。

P1000893.JPG


P1000894.JPG

免费打赏
壁立千仞
2010年08月14日 10:39:15
2楼
-主机水管安装现场施工照片
回复
壁立千仞
2010年08月14日 10:46:14
3楼
-主机水管安装现场施工照片
回复
壁立千仞
2010年08月15日 10:06:02
4楼
自己来顶顶,希望有人指出不足
回复
dawangxiaolai
2010年08月16日 10:31:40
5楼
集水器和分水器之间未见有平衡装置
回复
pp--0007
2010年08月16日 11:40:18
6楼
主机的冷冻、冷却管回水管没有电动阀,
回复
alian226
2010年08月16日 16:44:08
7楼
施工的质量不错,那个集分水器的支架焊接的做法有些项目不是这样做的。
回复
hfziqing1101
2010年08月16日 16:45:34
8楼
回复
fang62131
2010年08月16日 19:07:22
9楼
回复
fttt
2010年08月18日 11:11:32
10楼
总体来说,活干得不错。
主要有两点:
1、管道穿墙加套管做好防护;
2、分集水器的直径似乎小了,最小直径应该是比进水总管大2号以上;缺少温度计和压力表

[ 本帖最后由 fttt 于 2010-8-18 11:16 编辑 ]
回复
hefuping1983
2010年08月18日 17:14:18
11楼
主机接管那最好做个支撑!
回复

相关推荐

APP内打开