原创-主机水管安装现场施工照片
壁立千仞
2010年08月14日 10:34:48
只看楼主

某酒店机房水管安装照片,开立主机。

某酒店机房水管安装照片,开立主机。

P1000893.JPG


P1000894.JPG

免费打赏
akang0pan
2011年07月26日 13:55:58
42楼
学习中。。。。。。。。。。
回复
charlez
2011年07月26日 14:53:51
43楼
写得不错哦。
回复
chenjue1986
2011年07月29日 10:26:35
44楼
这个做的还可以,但是存在几点问题。
1,水管的穿墙套管没有做
2,分集水器没有预留压力表温度计接孔且没有旁通管,分集水器管径太小,应比主供水管大2号。如果是冷水系统可以2副支架全部焊接,如果是热水或者蒸汽系统,只能焊接一副另外一副用滑动支架以缓解热膨胀量。
3,主机进口水管不见过滤器,压力表为了减小冲击,旋塞安装在表盘下。
回复
mkc2012
2011年08月10日 11:19:41
45楼
主机的水管要安装支架,过墙要安装套管
回复
opqrst33
2011年09月26日 14:27:21
46楼
弯头不允许直接焊接在法兰上,此外支架也有问题,应该是托架,不能直接焊在弯头上
回复
jjx0710
2011年10月31日 11:16:44
47楼
分集水器感觉有点小了吧
回复
miduoqi
2011年11月05日 23:12:55
48楼
图一:管道穿墙加套管做好防护;
图二:分、集水器没有做防冷桥处理,没有压差旁通阀,没有压力表及温度器;集水器上回水管最好加上平衡阀!分集水器管径太小,应比主供水管大2号。集、分水器的支架安装只能一头焊接。另外一头不能焊接,以留空调使用过程中集、分水器热胀冷缩滑动之用。
图三:两台水泵共用一个基础平台,不利于减震,应分开单设;弯头和法兰之间最好焊一短管;水泵进水侧没加泄水 水泵、机组的出入口管径都应该比设备大一号。
图四:主机进口水管不见过滤器,表阀不应该装在表弯管下面;主机出口管道应加支架。
回复
lyp19870301
2011年11月08日 10:27:07
49楼
图一,右侧的集分水器下面为什么要装两个阀门分支呢。。。
回复
sf20108
2012年04月06日 17:04:17
50楼
顶,说的对。
回复
air-lww
2012年04月10日 17:39:20
51楼
在低负载的时候两台水泵对应一台主机运行,完全不考虑运行的节能型,这样的例子满大街都是,真的无语啊~~~

[ 本帖最后由 air-lww 于 2012-4-10 17:44 编辑 ]