关于侧喷
didosmile
didosmile Lv.3
2005年11月30日 10:50:20
只看楼主

在看一些大院的图纸上,关于侧喷头会标注采用大覆盖面积的侧喷,可它的保护跨度有4,5米;离墙间距要2米;可是规范上规定的侧喷中危险跨度是3.0米;这是什么道理!?

在看一些大院的图纸上,关于侧喷头会标注采用大覆盖面积的侧喷,可它的保护跨度有4,5米;离墙间距要2米;可是规范上规定的侧喷中危险跨度是3.0米;这是什么道理!?
免费打赏
yanglan
2007年04月04日 21:21:32
12楼
查看一下厂商的资料,可以学到很多东西的
回复
jjplj
2007年04月05日 15:09:53
13楼
看看规范7.1.13条文说明,那么大的一个示意图,算一下跨度最大差不多要有7.6米左右
回复
didosmile
2007年04月25日 18:06:18
14楼
哪个是英制,而且,规范的条文说明里没有完整的资料,而是说要厂家提供资料,我现在在一本国家的图籍里找到了相关的资料!
回复
2003gxy
2007年04月26日 16:06:50
15楼
高规本条的条文解释中说采用扩展型的喷头要根据厂家的实测数据进行设计.
回复

相关推荐

APP内打开