在看一些大院的图纸上,关于侧喷头会标注采用大覆盖面积的侧喷,可它的保护跨度有4,5米;离墙间距要2米;可是规范上规定的侧喷中危险跨度是3.0米;这是什么道理!?
在看一些大院的图纸上,关于侧喷头会标注采用大覆盖面积的侧喷,可它的保护跨度有4,5米;离墙间距要2米;可是规范上规定的侧喷中危险跨度是3.0米;这是什么道理!?
2楼
奇怪了,这个问题很难吗!?竟然没有人回答我
回复
3楼
K=80的标准侧喷是单排布置保护是3.0m 扩展型的是4到5m 最猛的可以到7.5m但是K=115
回复
4楼
可是规范上对扩展型喷头的保护距离并没有明确的标注,只有7.1.13这一条而已
回复
5楼
楼上的你说的4-5米有根据吗!?有厂家的介绍吗!?
回复
6楼
有 全部是消防专业厂家生产的喷头 有检测报告和上述数据 7.1.13只是说标准侧喷
回复
7楼
有没有资料传给我看看!?7.1.13确实是扩展型喷头
回复
8楼
"TY-B(B-HSW)系列K80,115快速/标准响应(轻危险级)扩展覆盖面水平边墙型洒水喷头"
这个是我在这里查到的资料,可是我发现他表格中列出了喷头最好小间距3.1米,而且K80;K115都是一样的.奇怪呀~
回复
9楼
GB-HSW(GB-LO 17/32)型大口径大覆盖面(4.9*7.3m)
水平侧墙式,出水口径11/32"(公制13.5mm)螺纹口径20mm,K系数7.8(公制112.5),认证U.L.C;U.L;M.E.A;中国国家检测,最大工作压力175psi(1.2Mpa)出厂水压测试3.45Mpa 安装工具GB-LO专用扳手 重量87g
英国喷宝公司生产 我只有书面资料没有电子版的
回复
10楼
你实在找不到上网查一下
回复
11楼
感谢楼主!
回复