求教 风量电动调节阀最大开度能限制吗
rocky.wp
rocky.wp Lv.2
2010年08月13日 16:25:12
来自于通风排烟
只看楼主

在一个空调系统中,新风机进风分管位置加上风量调节阀,如果调试后发现,风量不需要风阀开度最大,从节能的角度考虑,想限制新风进风量,但又没有必要来模拟控制。所以想请问:能不能根据调试的结果,对风阀的最大开度加以限制,运行时,只做开关控制?

在一个空调系统中,新风机进风分管位置加上风量调节阀,如果调试后发现,风量不需要风阀开度最大,从节能的角度考虑,想限制新风进风量,但又没有必要来模拟控制。所以想请问:能不能根据调试的结果,对风阀的最大开度加以限制,运行时,只做开关控制?
免费打赏
jiang-88
2010年08月13日 17:14:42
2楼
可以,把执行机构上的微动开关向内调一下。
回复
rocky.wp
2010年08月16日 14:12:23
3楼
谢谢
回复
xingguang_110
2010年08月20日 09:16:04
4楼
可以,把执行机构上的微动开关向内调一下。
回复
yuzhuobing
2010年08月23日 17:09:25
5楼
这个位置的一般都是用开关阀
回复
swoline
2010年08月24日 21:20:27
6楼
不考虑节能的话,用密闭阀就行,考虑节能,用调节阀,由控制系统考虑其开度
回复
yuki2005
2010年08月25日 16:46:22
7楼
仔细看一下你的风阀执行器,现在市面流行的风阀执行器上面有一个按钮(开度限位),通电将阀门关闭,再在断电情下,按住这个按钮,调整轴套卡钳角度(你需要的开度)松开按钮,下次通电后阀门就会开到这个角度了,不知道你的执行器上面有没有它
回复
yuki2005
2010年08月25日 16:52:06
8楼
但是,对于卫生条件要求较高或者舒适度要求较高的有较多人员活动的公共场所,新风量是有设计参数要求和环境卫生规范要求的,建议不要随意调整,不要因为强调调试效果而改动系统新风进气量
回复
梦想成真321
2010年08月27日 09:10:23
9楼
想限制新风?如果已经调试好了的话,就不要限制了,因为更改风量调节阀的风口会影响新风量的
回复
zedel
2010年08月27日 16:43:51
10楼
根据需求的新风量,然后在新风口安装定风量阀不是更好?
回复
hbywxl
2010年08月28日 15:47:10
11楼
学习了 :) 。。。。
回复

相关推荐