室内消火栓系统不分区,从室外环状消火栓管道引入两根管道,然后室内设消防水池,室内消火栓又从消防水池取水,两种水源进室内消火栓系统,没有任何措施。有点乱了。看看图吧

室内消火栓系统不分区,从室外环状消火栓管道引入两根管道,
然后室内设消防水池,室内消火栓又从消防水池取水,
两种水源进室内消火栓系统,没有任何措施。
有点乱了。
看看图吧


1133236051576.jpg

netkiller
2005年11月29日 11:56:13
2楼
可以!
回复
yongyz0511
2005年11月29日 12:16:43
3楼
符合消防要求。
回复
ydh1981
2005年11月29日 12:58:31
4楼
有消防水池,就表示采用了临时高压消防给水系统,室外采用低压消防给水。

室内消防给水系统完全由水池加压供水,且还从室外引入也没什么用呀。根本没什么必要。

假设室外给水水压为0.6MPa。最不利消火栓标高为48.00m,难道这样可以保证楼下几层满足常高压吗(该建筑为15层)?但是着火的话(不管是一层还是15层),任何消火栓取用都会启动消防主泵的,消防主泵启动后还有可能需要克服市政的背压(室外与室内连接点)。

管网平时稳压(水箱出水旁边的增压泵)和室外引入管存在矛盾。
水箱出水旁边的增压泵流量为小于5L/s(维持管网及消火栓小流量渗漏),但现在有室外引入管补充,几乎就不存在了。
当平时管网压力下降到一定值时(消火栓开启了,用水量就超过增压泵的流量了,管网压力下降很多)需要启动消防主泵,但现在有室外引入管补充,很难让增压泵旁的压力开关(或电接点压力表)启动消防主泵。

不知道分析的对不对,各位发表意见
回复
icebergchao
2005年11月29日 14:02:15
5楼
从室外又引入两根管是干吗用的?想不通?????????
回复
pzhwutom
2005年11月30日 11:18:58
6楼
水池补充水的阀门和止回阀可以取消___浪费.
回复
zengjm
2005年11月30日 12:16:10
7楼



同意,应该取消室内管网和室外管网的2根连接管!

接市政给水管网应该设倒流防止器,不是设置止回阀。环网应该加设阀门作检修用。
回复
yjw
2005年11月30日 12:21:19
8楼
1.同意,应该取消室内管网和室外管网的2根连接管!
2.增加一个水泵接合器
回复
zuocp
2005年11月30日 13:07:19
9楼
可以
回复
little_strong
2005年11月30日 13:33:48
10楼
理论上好像可以,但至少应把市政接入管上的止回阀换成倒流防止器
回复
xyy47
2005年11月30日 16:18:32
11楼
可以,只是环状管要增加控制阀门
回复