请教:如何理解GB974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中的3.5.3 的室内消火栓系统设计流量可减少50%与3.5.2室内、外消防用水量可按本表减少5L/s的区别?附:GB974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中的3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,室内消火栓系统设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。
附:
GB974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中的
3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等
一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,室内消火栓系统设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。
3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2 的规定。····················注:2 当高层民用建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统时,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s;