地下室风量的选取
杏仁糊糊
2005年11月29日 09:30:10
来自于通风排烟
只看楼主

如果排风量跟排烟量相差很大,在某个排烟分区(共7个)取的风量应该是取①按换气次数算出的②按面积*60算出的③按面积*120算出的

如果排风量跟排烟量相差很大,在某个排烟分区(共7个)取的风量应该是取①按换气次数算出的②按面积*60算出的③按面积*120算出的
lpfei108
2005年11月29日 10:36:55
2楼
我的意思是如果是担负一个防烟分区,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)
回复
杏仁糊糊
2005年11月29日 11:11:36
3楼
倒..
系统共负担了7个防烟分区
回复
lpfei108
2005年11月29日 11:27:22
4楼
你说的是共七个中的某个,那就是一个防烟分区了,如果担负多个按最大防烟分区的面积×120。
回复
80教育
2005年12月01日 08:59:36
5楼
应该安三个中最大的 安③按面积*120算
回复
lpfei108
2005年12月01日 11:19:36
6楼
地下室记得要设补风的,不宜小于排烟量的50%。
回复
杏仁糊糊
2005年12月06日 15:30:26
7楼
平时需要送风么?
还是只要在火灾的时候补风就可以了呀?
地下室功能是乒乓球室.
回复
hhbox
2005年12月06日 15:33:05
8楼
平时通风肯定是要的,地下室通风不好,湿度会很大,而且作为娱乐,人员会比较多,面积达到规范要求时应该还要考虑排烟!
回复

相关推荐