干式变压器高、低压出线电缆沟有什么要求?
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2005年11月28日 18:44:52
来自于变压器
只看楼主

同题

同题
中国龙
2005年11月29日 08:38:09
2楼
你的低压是电缆出线吗?多大的变压器,多大的电缆?
一般情况下电缆沟的尺寸是:800*1000,沟内根据电缆的数量设置电缆支架。
回复
2832566
2005年11月29日 08:57:43
3楼
理论上算弯曲半径
实际中按当地供电局默认做法
我这边一般是600深就ok了(1250KVA)
回复
杰哥
2005年11月29日 11:07:38
4楼
高压的电缆敷设电缆沟深度为1200。低压的没有限制,根据实际情况!
回复
powerxp001
2005年11月29日 11:21:19
5楼
我的干式变为SCB9200kVA带外壳
回复
pansanqing
2005年11月29日 13:08:26
6楼
我看到的都没12000
回复
城市雨滴
2005年11月29日 13:22:46
7楼
回复
lhgolxy
2006年03月18日 12:56:15
8楼
地沟敷设,注意设排水!
很容易积水的!
回复
jeffymint
2006年03月18日 21:14:59
9楼
根据电缆数量选择深度;要和结构专业协商好,不要和基础梁打架。
回复
zym9898
2006年03月18日 21:38:53
10楼
高压为啥是1.2米?我看注册专业辅导上是高压沟1.2米,规范上未找到依据。谁知道?赐教!谢谢!
回复
menghao1688
2007年05月22日 09:01:26
11楼
vb
回复