最近做的一个自动喷淋系统,施工图审查意见中提到了原文《请按喷规GB50084-2005第5.0.5条要求,喷淋持续作用时间2个小时和消火栓作用3小时核算消防水池容积》,也就是说我违反了强规,但是小弟手里没有2005版的喷规阿,那位热心人帮我看看阿,我准备按这个意见修改图纸了,没有办法,当时设计的时候11月初,看到是2001版的喷规阿,请大家给点建议阿
最近做的一个自动喷淋系统,施工图审查意见中提到了原文《请按喷规GB50084-2005第5.0.5条要求,喷淋持续作用时间2个小时和消火栓作用3小时核算消防水池容积》,也就是说我违反了强规,但是小弟手里没有2005版的喷规阿,那位热心人帮我看看阿,我准备按这个意见修改图纸了,没有办法,当时设计的时候11月初,看到是2001版的喷规阿,请大家给点建议阿