根据建筑节能,对于温和地区南区,冬天最冷月平均气温高于5度,而夏天最热月平均气温低于25度,对于一般的住宅和公建可不考虑暖通设计,我想知道,这样的话,这些温和南区的哪类建筑在设计时要考虑暖通呢!谢谢!(新手求教,谢谢啦!)
根据建筑节能,对于温和地区南区,冬天最冷月平均气温高于5度,而夏天最热月平均气温低于25度,对于一般的住宅和公建可不考虑暖通设计,我想知道,这样的话,这些温和南区的哪类建筑在设计时要考虑暖通呢!谢谢!(新手求教,谢谢啦!)
2楼
暖通设计中的通风、防排烟要设计的。而且工业、有工艺要求的……要设计的
回复
3楼
楼主,什么规范的什么地方
回复
4楼
什么规范提出了温和南区的概念
回复
5楼
谁给设计费,听谁的
回复
6楼
谢谢几位啊,我是云南大理的,也许我们单位资质低吧(乙级),我们的建筑也大都低层建筑,当然也不会考虑暖通.不过我看过其中部分高层建筑好象也没考虑.我想知道,即使是气候条件温和,但是根据建筑规模和使用性能,一些高档点的酒店或是办公楼等应该也考虑暖通,但是具体哪些建筑有这个要求,不清楚,所以上来请教各位,只是想知道,我们平时接触的到不用考虑.谢谢!
回复
7楼
表4.2.2-10 温和地区A 区 (600≤HDD18<2000, CDD26<50) 围护结构传热系数和遮阳系数限值
围护结构部位 传热系数K W/(m2•K)
轻钢、木结构、轻质
墙板等围护结构 重质围护结构
屋面 ≥10层建筑 ≤0.4 ≤0.8
7~9层的建筑 ≤0.4 ≤0.8
4~6层的建筑 ≤0.4 ≤0.8
≤3层建筑 ≤0.4 ≤0.6
外墙 ≥10层建筑 ≤0.5 ≤1.0
7~9层的建筑 ≤0.5 ≤1.0
4~6层的建筑 ≤0.5 ≤1.0
≤3层建筑 ≤0.4 ≤0.8
底面接触室外空气的架空或外挑楼板 ≤1.5
分户墙和楼板 ≤2.0
户门 ≤3.0
传热系数K W/(m2•K) 遮阳系数SC(东、南、西 向 / 北 向)
外窗(含阳台门透明部分) 窗墙面积比≤20% ≤4.7 -----
20%<窗墙面积比≤30% ≤4.0 ≤0.80 / 0.80
30%<窗墙面积比≤40% ≤3.2 ≤0.70 / 0.70
40%<窗墙面积比≤50% ≤2.5 ≤0.60 / 0.60
天窗 天窗面积占屋顶面积≤4% ≤4.0 ≤0.6
表4.2.2-11 温和地区B 区 (HDD18<600, CDD26<50) 围护结构传热系数和遮阳系数限值
围护结构部位 传热系数K W/(m2•K)
轻钢、木结构、轻质墙
板等围护结构 重质围护结构
屋面 ---- ----
外墙 ---- ----
底面接触室外空气的架空或外挑楼板 ----
传热系数K W/(m2•K) 遮阳系数SC(东、南、西 向 / 北 向)
外窗(含阳台门透明部分及天窗) ---- ----
注: 1、外墙的传热系数是指考虑了热桥影响后计算得到的平均传热系数,平均传热系数按附录B的规定计算;
2、建筑朝向的范围:
北(偏东60°至偏西60°);东、西(东或西偏北30°至偏南60°);南(偏东30°至偏西30°);
3、表中的窗墙面积比按不同朝向分别计算;
4、表中的遮阳系数系指外窗透明部分的遮阳系数:
有外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数×外遮阳的遮阳系数;
无外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数;
回复
8楼
我查到关于温和地区建筑设计的资料,但不知道是出自哪本规范,楼主的温和地区出自哪里?另外请教云南地区有标准设计吗?是执行西南标还是执行本地区的标准
回复
9楼
这个帖子怎么没有人回复呀?我自己顶一下吧.
回复
10楼
我已经知道这个的出处了,为<居住建筑节能设计标准>(征求意见稿)里面提到的名词.不能作为依据呀.
回复