小弟最近负责一个项目,机房里有五台除湿加热机及风冷机组,业主考虑到工艺上的问题,提出采用两个配电柜供电,一个供三台(280kw*3=840kw),一个供两台(280kw*2=560kw),一台配电柜达到有近1500A的计算电流,对各配电设备的有什么影响没?此种配电方式是否合适,还是五台都单独从变电所拉过来?
小弟最近负责一个项目,机房里有五台除湿加热机及风冷机组,业主考虑到工艺上的问题,提出采用两个配电柜供电,一个供三台(280kw*3=840kw),一个供两台(280kw*2=560kw),一台配电柜达到有近1500A的计算电流,对各配电设备的有什么影响没?此种配电方式是否合适,还是五台都单独从变电所拉过来?
2楼
如果单纯解决配点电问题,没有问题.除湿加热机及风冷机组应自带控制及启动柜.
回复
3楼
变电所距机房有多远?应该考虑1500A的电流采用什么方式供电.
回复
4楼
二楼的兄弟能否解释的明白点?因为这么大的电流需要好几根240的电缆,而且对断路器的性能也是一大考验!三楼的兄弟是指采用高压供电?
回复
5楼
我也同意楼上兄弟的说法!!
确实对断路器的考验比较的大!!
回复
6楼
向这种情况如何配电相对要合理点呢?
回复
7楼
从变电所出来至少也要三台柜啊,你现在是如果处理滴啊
回复
8楼
同样有这个疑虑,如果单独供电的话就没有这种问题。
回复
9楼
建议现场设置一台变压器
如果距离近,就用母线一路供来好了
如果变压器容量分配需要,你的供电方案没问题。
回复
10楼
超过250KW,最好是高压配电
回复
11楼
五台280KW都单独从变电所拉过来供电也许是最好的方案
回复