抽屉插接件好热,怎么解决?
shwj89
shwj89 Lv.12
2010年08月12日 23:41:32
只看楼主

现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑

现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!!

[ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
免费打赏
zjyzwq
2010年08月20日 22:59:19
12楼
我们厂超过225A的断路器均用铜排进行连接(包括抽屉内)而且不需要热缩套管,套管会影响散热。
那么多电缆挤在抽屉里,外面又是绝缘橡胶不散热。
用电缆一定是用铜线鼻,铜线鼻的搭接面很有限,一般都是从搭接面开始发热烧掉,我觉得这一点很重要。

关于两根电缆分流不均,个人认为和长度以及上下位置有关系,
短的或在下面的一根电缆应该会发热,
这一点等待高人解答
回复
tojiclz
2010年08月21日 08:11:31
13楼
每相电流不等跟所接负载有没有关系 个人意见
回复
shwj89
2010年08月21日 10:36:27
14楼
出线用的两条185的电缆,两条电缆分流均匀,差十几安的电流
回复
lihui5000
2010年08月21日 16:31:32
15楼
这个问题没有办法解决的,抽屉插件的问题,硬伤,只有把抽屉单元改造成固定间隔式的。我以前做的一个项目上用过一批MNS,抽屉烧了好几个,派人去把电缆换掉加粗,换插件,依旧不行,最后实在不行了,把所有400A的抽屉全部改为固定式的才算彻底解决。改完后用红外测温测得端头温度50-65度。
回复
shwj89
2010年08月21日 16:50:10
16楼
最壮观的一天烧了四个抽屉,烧的的抽屉摆了一片,无奈啊
回复
shsja
2010年08月23日 08:29:11
17楼
最壮观的一天烧了四个抽屉,烧的的抽屉摆了一片,无奈啊
回复
auluolal
2010年08月23日 10:44:11
18楼
请问,我看图片中的电缆用的是JEFR,可以用BVR的么??
回复
liuwj333
2010年08月23日 11:29:02
19楼
在插头上均匀涂抹导电膏试一下,或许能有所改善。
回复
luosidao1234
2010年08月23日 21:20:27
20楼
等待高手解答学习
回复
shwj89
2010年08月23日 21:20:41
21楼
那些导线应该就是BVR吧
回复

相关推荐

APP内打开