satwe里有这样一个选项,我想知道什么情况下需将梁柱叠加部分算作刚域?
satwe里有这样一个选项,我想知道什么情况下需将梁柱叠加部分算作刚域?
2楼
为了土木币,告诉你。异形柱要算刚域。其他不考虑
回复
3楼
一般柱截面较大的时候应该点选
回复
4楼
刚域是对计算的一种修正,看看混凝土高规上面有怎么计算.
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
同意二楼、三楼的看法
回复
7楼
一般的结构不用。我做密勒梁是点这个选项了
回复
8楼
没有什么人来讨论,所以没有结果。。。。
回复
9楼
建议1:
1.当梁、柱截面都很大,计算内力和配筋很大时,可取刚域。
2.当梁线刚度较小,柱线刚度较大时,可取刚域
3.当梁跨度较大,线刚度较小,柱线刚度也较小时,不宜取刚域。
4.当梁线刚度较大,柱线刚度较小时,节点弯矩和箍筋都较小时不应取刚域。
5.采用混合结构式,(型钢混凝土柱,如钢管混凝土柱或型钢混凝土梁时)取刚域应慎重。
6.确定是否取刚域后,在计算程序软件相关项填入。
观点2:
建议一般情况下考虑梁柱节点刚域作用。
1、考虑刚域符合结构实际受力状态,不考虑刚域时梁端弯矩取柱中心位置值,显然与实际情况不符。
2、不考虑刚域作用时,一般来说会导致梁端负弯矩加大,增加梁端配筋。有悖于强柱弱梁的抗震理念。框架梁端部楼板的负筋已经增大了其抗弯承载力,梁端部负弯矩不应该再取偏大的柱中心值。有震害表明在大震作用下梁端塑性铰的形成比较有限与此有关。
3、考虑刚域之后结构的整体刚度增加,地震作用增大。在多遇地震下的周期减小,层间位移减小,与结构实际地震反应比较接近。同时主要抗侧力构件(如剪力墙,支撑等)所承受的地震作用比不考虑刚域要大,考虑刚域可增加主要抗侧力构件的安全储备。
4、在建筑层高受限的情况下,考虑刚域作用时可减小梁的计算跨度,可减小梁的高跨比。
回复
10楼
梁柱截面尺寸不大时,建议不点,点刚域计算时结构的自振周期与不点有差别,建议谨慎点取。
回复
11楼
期待大家来讨论,给点权威性的解答
回复