10KV800KW高压风机供电及启动如何设计,用交流还是直流操作?可否直接启动?要设哪些保护?高压柜设于现场还是设于高压配电间?应注哪些事项?谢谢!
10KV800KW高压风机供电及启动如何设计,用交流还是直流操作?可否直接启动?要设哪些保护?高压柜设于现场还是设于高压配电间?应注哪些事项?谢谢!
2楼
高压电机一般都直接启动,或者是加电抗器启动。
简单的过流速断加上零序保护。零序保护直接作用于跳闸。高压柜可以设在高压配电间,现场加操作箱。
回复
3楼
可给你推荐一个高压软启动生产厂家
陕西英强公司生产的YQR3型高压磁控软起动装置,该装置采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。与其它形式同等电压等级的软起动相比,其产品具有电抗器可调,阻抗比大,过载能力强,起动平稳,耗能低,起动波形好,起动时间短等特点。
适用范围:6KV 10KV
适用功率:300KW-18000KW
公司网址:
www.yqr3.com
回复
4楼
学习一下!!!:time:
回复
5楼
讲的很好 学习了
回复
6楼
高压风机,破碎机等硬载启动设备最好用软启动启动,因为如果直接启动对电机损害严重
回复