请教低压电容器容量选择的问题
gewnt
gewnt Lv.2
2010年08月12日 16:01:15
只看楼主

一般根据变压器的容量来选择吗,有没有什么经验值,比如1600KVA变压器的电容补偿值怎么选?

一般根据变压器的容量来选择吗,有没有什么经验值,比如1600KVA变压器的电容补偿值怎么选?
免费打赏
z1g2d3
2010年08月17日 10:41:51
12楼
30-40%
回复
ym810
2010年08月17日 12:44:58
13楼
我一般按照30%考虑配置!
回复
srf091125
2010年08月17日 14:44:41
14楼
标准按30%吧,,不过运行后功率因数低了,还得再配置

yusuan00:什么标准呀,标准上怎么说

回复
lennie1219
2010年08月17日 18:39:47
15楼
应该是按负载来算的,但我们公司一般就按30%算
回复
study_2008
2010年08月18日 08:00:36
16楼
不知是个什么用电单位?如果在一个相当长的时间内用电不会有什么变化的话, 按实际用电计算也没什么不可. 否则的话, 还是按估算来吧 但做好跟踪
回复
lt2686057
2010年08月18日 17:56:45
17楼
这要看对方负荷的性质,感性负荷大不大。
回复
pengqifeng000
2010年08月19日 16:11:11
18楼
我们一般按40%容量补偿
回复
zwm_417
2010年08月19日 16:47:15
19楼
有钱就往高了补,没钱就往低了补
回复
ronald_csge
2010年08月20日 10:16:53
20楼


非常同意,而且如需供电部门审核的话,必须遵循他们的规定,很多地方现在要求必须配置一定容量的分相补偿。
回复
huxiaoming525
2010年08月20日 12:30:55
21楼
正常情况下,按照选择变压器容量的30%基本都能够满足。
15%的我都用过,看要求了。