一般根据变压器的容量来选择吗,有没有什么经验值,比如1600KVA变压器的电容补偿值怎么选?
一般根据变压器的容量来选择吗,有没有什么经验值,比如1600KVA变压器的电容补偿值怎么选?
2楼
按负载的用途,一般情况下是30%-50%
回复
3楼
1600KVA变压器的电容补偿值算法:
1600*0.3=480KVar
回复
4楼
一般补偿容量在其容量的30%~50%.
回复
5楼
常规的做法是这样的,不过实际做的时候还是要看用户系统的实际情况来适当的调整的
回复
6楼
我们公司都在50%左右
回复
7楼
学习了啊
回复
8楼
一般按30%选择,具体还是要看负载情况,实测是最有效的
回复
9楼
我知道的是30%或者更小
回复
10楼
看情况,知道具体的负荷可以进行负荷计算。不知道就按30%吧,标准上有!
回复
11楼
按你的系统计算呀兄弟,当然估算例外
回复