3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?

3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
免费打赏
hmshzh
2005年11月27日 11:00:53
2楼
没有帮忙的啊
回复
hmshzh
2005年11月27日 11:01:03
3楼
急的啊
回复
hmshzh
2005年11月27日 11:01:33
4楼
谢谢大家的帮忙啊
回复
thcwd
2005年11月27日 12:05:46
5楼

可以 还满安全。。。。
回复
crazyboy
2005年11月27日 12:40:34
6楼
留的余量太多了吧?应该是单相插座吧,6平方的不好接啊,计算电流也就16至18安培左右
回复
hmshzh
2005年11月27日 14:49:35
7楼
不是插座,是外机,留接线盒就可以了!
回复
hmshzh
2005年11月27日 15:06:38
8楼
我觉得装修房设计,因为功能考虑的比较全面,象针对具体的功率已知的空调,没有必要放太多的余量!但是帮我审图的人硬是把线径增大了1号,我自己觉得4平方线就可以了!大家继续发表高见啊!
回复
天边一只雁
2005年11月27日 15:10:57
9楼
什么叫夸张?这就叫夸张啦,后现在主义的夸张手法。值得注意。。。
回复
ahei1983
2005年11月27日 16:13:29
10楼
3根6的线35摄氏度穿塑料管载流量才34,用32的断路器不安全。25得差不多。
回复
薇鹰
2005年11月27日 16:44:39
11楼
我这是2.5平方的线,配了个16A的单相插座。
回复