3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
3.2KW的单相空调配6平方线和DPN-32的断路器合适吗?
2楼
没有帮忙的啊
回复
3楼
急的啊
回复
4楼
谢谢大家的帮忙啊
回复
5楼
可以 还满安全。。。。
回复
6楼
留的余量太多了吧?应该是单相插座吧,6平方的不好接啊,计算电流也就16至18安培左右
回复
7楼
不是插座,是外机,留接线盒就可以了!
回复
8楼
我觉得装修房设计,因为功能考虑的比较全面,象针对具体的功率已知的空调,没有必要放太多的余量!但是帮我审图的人硬是把线径增大了1号,我自己觉得4平方线就可以了!大家继续发表高见啊!
回复
9楼
什么叫夸张?这就叫夸张啦,后现在主义的夸张手法。值得注意。。。
回复
10楼
3根6的线35摄氏度穿塑料管载流量才34,用32的断路器不安全。25得差不多。
回复
11楼
我这是2.5平方的线,配了个16A的单相插座。